Автор: Стратула Антон
Дата: 09.03.23 12:23
Здравствуйте Ильгиз, ваш вопрос не совсем понятен.... поэтому дам развернутый ответ..
ИМХО
"электроиспытания"= (А)испытание оборудование на электробезопасность + (Б)испытание правильности внутренних коммутаций + (В)испытание основных функций оборудования.
рекомендую:
- направить закказчику официальным письмом программу "электроиспытаний" и вызвать на них представителя заказчика для участия в испытаниях и подписания актов отгрузки...
1. Какие электроиспытания шкафа АСУТП необходимо выполнить перед отгрузкой?
1.1
при 100% готовности оборудования (шкафа АСУТП)
(не требуется доработка и монтаж отд. элементов в шкаф на месте, допускается демонтаж на период транспортировки отд. элементов для упаковки перевозки)
тогда
объем и состав испытаний перед отгрузкой = объем "индивидуальное испытание шкафа АСУТП"
выполняемое при приемке подрядчиком по прибытию оборудования на площадку в присутствии представителя завода или перед передачей оборудования монтажникам со склада хранения в монтаж (вх. контроль подрядчика)
Порядок проведения описывается в "паспорте шкафа АСУТП" завода или в "инструкции по монтажу шкафа АСУТП",
производится в присутствии заказчика если он прибывает для приема на завод
содержит :
(А)испытание оборудование на электробезопасность
А1- проверку электробезопасности шкафа целиком (наличие/отсутствие/величина напряжения прикосновения на корпусе, элементах, приборах где его быть не должно) ( отд. итоговый акт электробезопасности)
А2- проверка тока и напряжения потребления шкафа целиком, также отдельных элементов если требуется разработчиком (акт замера эл. характеристик)
А3- проверка сработки зашит от неправильной полярности. или опробование АВР питания если требуется разработчиком (акт проверки защит.)
(Б)испытание правильности внутренних коммутаций + испытание основных функций оборудования.
Б1- проверку работоспособности шкафа целиком (включение/отключение питания, штатная работа панелей и элементов, времени загрузки ПО панелей управления и др. оборудования, проверка функций ввод- вывода, проверка каналов связи со шкафом, ) ( отд. итоговый акт ингдивидуальнрых испытаний с приложением актов А1,А2,А3 Б2, В1)
Б2- проверка основных функций ("прощелкать" часть реле и часть вх. цепей - наугад каждый тип..)
(отдельный кат проверки цепей)
В1 - проверка функций для оборудование поставляемого в комплекте с блок-боксами исполнительных механизмов ( клапаны, задвижки, насосы, честотные прелбразователи, шаговые двигатели, регуляторы, компресоры.) дополнительно может быть выполена проверка с подключением иммитатора такого механизма (на стенде, или сам механизм на холостую...) (акт проверки цепей с нагрузкой)
1.2
При огрузке частями и/или "недомаотированных" шкафов, или шкафов в которые будет позднее монтажниками завола на строительной площадке установлено дополнительное заводское оборудование
или стороннее оборудовыание выполняйте проверку отдельно для этого оборудования по А1, А2, Б1,
частично собраного шкафа по А1,А2, А3, Б1,Б2
и , на площадке после окончания сборки - по программе "индивидуальных испытаний"
2. Какой пакет документов сформировать по результатам электроиспытаний?
2.1
прочитайте контракт, а также спросите вашего специалиста по ОТК- узнаете много полезного, приведенначя нимже информация может быть сильно сокращена вашим контрактом или наоборот дополнена.
далее опишу пакет документов для отправки с грузоп закказчику..
ваши акты в него входят..
в бумаге с грузом КОПИИ в отдельном герметичном пакете в коробке №1 в первой машине (на все шкафы в данной отправке, эта коробка будет найдена и вскрыта при любой ситуации в пути включая антитеррористическую проверку ):
- паспорта с отметками о проведении испытания
- инструкции по эксплуатации
- инструкции по монтажу и обслужтванию.
- упаковочная ведомость, четежи строповки, требованя погрузке и перевозке.
- техническая документация ( Сборочный чертеж,спецификакация, схема эл. принципиальная, схемва внешних подлклчений.)
- товарно- транспортная накладная (копия), счет- фактура(копия) отгрузочная ведомость с подписью предстмвителей ОТК, и представителей заказчитка (копия или даже подлинник)
на каждой коробке/ упакковке ( в прозрачной урпаковке) этикетка с реквизитами завода, получателя, партии, ноимера упаковки, номера изделия, договора, сведениями о грузе(опасность хрупкость) и надписью "техническую докеументацию см. паспорт, коробка №1" или типо того.
внутри каждого шкафа отдельный комплект:
(для монтажников и гаишников если вскроют)
- техническая документация ( Сборочный чертеж,спецификакация, схема эл. принципиальная, схемва внешних подлклчений.)
- инструкции по монтажу и обслужтванию.
комплект представителю заказчика или экспедитору с грузом:
оригиналы сопроводительных документов:
--товарно- транспортная накладная,
--счет- фактура
--отгрузочная ведомость с подписью предстмвителей ОТК, и представителей заказчитка
оригиналы документов на оборудование :
в эл. виде
--DVD/флэшка с полным пакетом КД от завода по шкафам из партии (сканы, pdf,и в формате разработки если это есть в контракте на поставку)
с реестром в бумаге в отдельной коробке(коробках)
- паспорта с отметками о проведении испытания
- инструкции по эксплуатации
- инструкции по монтажу и обслужтванию.
- упаковочная ведомость, четежи строповки, требованя погрузке и перевозке.
- техническая документация ( Сборочный чертеж,спецификакация, схема эл. принципиальная, схемва внешних подлклчений.)
- товарно- транспортная накладная (копия), счет- фактура(копия) отгрузочная ведомость с подписью предстмвителей ОТК, и представителей заказчитка (копия или даже подлинник)
Дополнительтно
- сертификаты на сторонние материалы ( требуют часто для АСУ ТП ОПО)
- паспорта и сертификаты на стороннее оборудование (всегда требуют)
- сертификаты на примененые провода и кабели ( требуют часто для АСУ ТП ОПО)
- (почти никогда не требуют.)акты вх. контроля на провода и кабели внутришкафной обвязки (замер сопротивления изоляции в бухте на заводе)
C уважением, Стратула Антон Валерьевич
ГИП, Рук.проектов
Skype a_bolshoy_work
PS
...зачастую и золото не блестит...
|
|