форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Как называется устройство?
Автор: Вениамин 
Дата:   20.03.23 15:50

Подскажите в какую сторону копать.
Имеется датчик уровня 4-20мА с диапазоном измерения 0-5 м, есть показывающий
прибор, линейная шкала 0-100% (4-20мА). Реальный диапазон измерения 0-1,7 м
. Нужно показать сигнал (0-1,7м) на линейной шкале прибора 0-100%.
Заменить датчик нет возможности. Точность устраивает. Существует ли
какое-либо устройство электронного преобразования чтобы сделать из 4-9мА
сигнал 4-20мА?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Как называется устройство?
Автор: BETEP 
Дата:   23.03.23 08:56

Нормализатор сигналов 4-20мА в 4-20мА, с возможностью калибровки выходной шкалы (смещение 0 и коэффициент усиления). Судя по всему, Вам потребуется коэффициент усиления задать порядка 3.
На вскидку - вот этот китаец подойдет https://icp-das.ru/products/sg-3081, но я конкретно с такой моделью не работал.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru