форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Modicon tsx micro проблема
Автор: Виктор_Иванов 
Дата:   09.10.23 20:03

Добрый день
Имеется связка Modicon tsx micro с панелью оператора, для запуска двигателя
Система работала 20 лет без вопросов, но произошла ситуация когда оператор подойдя к панели управления случайно нажал кнопку СТОП и данным действиям запустил двигатель, хотя для этого есть кнопка СТАРТ и они отправляют разные команды.
Проводили эксперимент дважды: первый раз оператор повторил все действия по инструкции и нажал СТОП ситуация повторилась двигатель завелся
На второй день и по данный момент клавиша СТОП работает только на остановку двигателя... Но никаких манипуляций с контроллером и панелью не проводилось
Проверили мембранные клавиши на залипания, с ними всё в порядке

Что это могло быть? Есть предположения что можно проверить?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Modicon tsx micro проблема
Автор: Огородников Сергей 
Дата:   10.10.23 00:13

Добрый день
Если есть исходники - нужно проверить прежде всего программу ПЛК, как там реализована логика
Во вторую очередь - проверить программу ЧМИ, как там реализована процедура отправки команды, нет ли фоновых скриптов, записи из разных мест и т.д.
Если по анализу обеих программ выяснится, что везде логика правильная и нет никаких логических ошибок, противоречий, записи/сброса из разных мест, срабатывании программной логики и пр., нужно попробовать с другой панелью.
Хотя в режиме онлайн ПЛК при нажатии кнопок можно убедиться, что в нужные регистры пишутся нужные или ненужные значения

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Modicon tsx micro проблема
Автор: Виктор_Иванов 
Дата:   10.10.23 14:54

Программа ПЛК и на панель оператора проверены
Процедура остановки и запуска клавишами СТАРТ СТОП развязаны между собой,в том числе и переменная отвечающая за стоп старт
Формирование переменных осуществляется в одном месте.

Как вы поняли дефект плавающий плавающий и на данный момент клавиша СТОП не запускает двигатель, может есть ещё какие-нибудь мысли?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Modicon tsx micro проблема
Автор: Огородников Сергей 
Дата:   10.10.23 17:13

Не указали модель панели
Вполне вероятно, что глюк - аппаратный, если всё тщательно проверили
Пытаюсь придумать вашу ситуацию
Например, кнопочный пост нарисован фоновым изображением
На нём две невидимые функциональные кнопки ПУСК и СТОП, каждая записывает в слово управление одно из двух значений
Области расположены так, что один человек антропометрически постоянно попадал для пуска в одну область, которая находится в районе кнопки ПУСК
Другой человек, возможно, с другими антропометрическими параметрами,ткнул в область, которая находится над нарисованной кнопкой СТОП, но задевает край невидимой функциональной кнопки ПУСК
Не факт, что у вас именно так, но всё-таки версия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Modicon tsx micro проблема
Автор: Виктор_Иванов 
Дата:   10.10.23 20:29

Кнопки физические а не сенсорные и разнесены по разным краям экрана.