Добрый день!
Подскажите пожалуйста как быть.
У нас на приточной вентиляции вышел из строя контроллер Siemens rwx62.7034, в замен его заказали и подключили Siemens rlu236, а вот как его настроить под наши нужды не знаем.
Алгоритм вот такой , подскажите пожалуйста, очень надо.
универсальный контролер Siemens rlu236, к входу X1 подключен датчик температуры установленный в воздуховоде, к входу X2 подключен датчик температуры обратной воду установленный на трубопроводе, на нормальнозамкнутые контакты q11-q12 подключена авария заморозки, к Y1 управление процентовой задвижке по 0-10 вольт. Необходимо настроить так чтобы при привышении температуры X1 30 градусов процентовая задвижка начинала постепенно закрываться с диапазона 30 градусов это 0%, 35 градусов это 50%, 40 градусов это 100%, а при понижении температуры x2 до +5 градусов размыкались нормально замкнутые контакты (гистерезис 2 градуса) q11, q12
|
|