форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Подскажите по частотникам
Автор: Kapelan 
Дата:   17.02.25 08:43

Господа, выручайте! У меня мало опыта, а проблема стоит очень остро :-(((

Рассматриваю частотники трех производителей для насосного применения:
Systeme Electric, Inovance, Sinvel.
Подскажите, какому из них отдать предпочтение с точки зрения надежности,
технической базы, возможностей и других критериев.

Заранее огромное человеческое спасибо!
-----
Евгений Трофимов

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подскажите по частотникам
Автор: avandreev 
Дата:   17.02.25 09:55

Скачайте по интернету книгу OREDA
Offshore Reliability-Data Handbook.
там есть все даннные по наработке на отказ оборудования (мин, ср, мах) и во всех режимах всех производителей

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подскажите по частотникам
Автор: DLP+ 
Дата:   17.02.25 12:46

Если рассуждать логически
Systeme Electric - это бывший schneider electric, скорее всего начинка будет от schneider electric.
Это как VEDA (бывший DANFOSS, ребрендинг)
Inovance - Китай
Sinvel - Вроде, как Россия....

Если Systeme Electric подтвердит, что начинка от schneider electric (99%, что так и будет), тогда без вариантов..., остальные опадают.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подскажите по частотникам
Автор: DLP+ 
Дата:   17.02.25 12:53

Скорее всего цена на Systeme Electric будет, дороже на порядок.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подскажите по частотникам
Автор: DLP+ 
Дата:   17.02.25 13:02

Если цена/качество, можете посмотреть в сторону INNOVERT/Промситех (Китай)
Если, что то посерьезнее можно посмотреть DELTA (Тайвань) или VEDA (DANFOSS Дания)
У каждого сайты, с хорошей поддержкой и выбором.
Есть серии более адаптированные для насосного оборудования.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подскажите по частотникам
Автор: КириллЕ 
Дата:   18.02.25 00:56

Systeme Electric не полный аналог Schneider. Есть проблемы с понятностью пользовательского интерфейса, например, в графической панели некорректный перевод на русский. В общем сырой ещё продукт. Заказываю их только если нужна высокая степень IP. INNOVERT - да, неплохие ПЧ

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подскажите по частотникам
Автор: Алексей Ефремовский 
Дата:   19.02.25 16:26

Если интересует частотный привод можем предоставить на тест V&T серию VTS400.
https://modbus.pro/katalog/item/vts400_4t90k2b_1100_preobrazovatel_chastoty_90kvt_176a_optsionalnyy_vstroennyy_tormoznoy_blok/
Общепромышленный модульный, конструкция книжного исполнения.
Производитель V&T делает ODM для Emerson, VTS их собственная марка частотного привода для Китая.
Выше обсуждали Systeme Electric, если ничего не изменилось они продают OEM версию INVT GD350(А). С INVT работали до 2022, не понравилось (не в части техники, а политика договорная).

--

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подскажите по частотникам
Автор: Berg 
Дата:   08.04.25 13:03

У Yaskawa есть версии до 1000 Гц:
https://www.cospa.ru/upload/iblock/0ea/V1000_1000Hz_QSG_EN_TOEPC71060646A_0_0.pdf
У них аналог STO - Это Safe Disable Function, как раз SIL2 по EN61508.

Возможность работы с высокочастотными двигателями до 3000 Гц есть у Sinvel SID300. В параметрах есть макрос шпиндельного применения. Также есть STO SIL3. https://sinvel.ru/chastotnye-preobrazovateli-sid300

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подскажите по частотникам
Автор: Pike 
Дата:   09.04.25 10:27

Если уж зашла речь про надежность и ПЧ YASKAWA, в них есть встроенная функция предиктивной диагностики: в определенных параметрах/регистрах показывается на сколько % выработали свой ресурс основные элементы ПЧ (вентиляторы, емкости, igbt, пусковое реле). Ну, еще полезную информацию собирает про токи, температуры, кол-во вкл и т.п.
А так заявляется расчетный срок службы 10 лет при непрерывной работе 24 часов в сутки с нагрузкой 80% при температуре окружающей среды 40°C.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подскажите по частотникам
Автор: DLP+ 
Дата:   09.04.25 10:41

ПЧ YASKAWA GA700, через полгода, на ровном месте сгорел (режим работы 10мин раб./60мин простой, отправляли поставщику по гарантии). Япония, это все таки уровень Mitsubishi.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подскажите по частотникам
Автор: Pike 
Дата:   09.04.25 11:00

А после замены сколько ПЧ проработал?

https://www.cospa.ru/news/publications/kak-zagubit-preobrazovatel-chastoty/

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подскажите по частотникам
Автор: DLP+ 
Дата:   09.04.25 11:40

5 лет работает, без проблем. Запасной в резерве держим.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подскажите по частотникам
Автор: laphac 
Дата:   14.04.25 14:38

Вопрос наверное уже решился, но я тоже порекомендую INNOVERT. Была задача по поддержанию давления насосом, без проблем решил только благодаря качественным докам на русском языке.

С уважением, СЛ.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение