 RE: ОНЕЧЛЮВКСГ Х ХВЧЕИБ ДИГ МЕНЕДВАС HART-ЗСФКВИЛЮ
Автор: Айдар 
Дата:   09.06.05 11:05

>
> > Обычно ограничение на искробезопасные соединения дают около 200 м
> > максимум
>
> Это ГОСТ/ТУ ? Что за норматив?
 Например, требования Сименса на искробезопасные блоки.
С уважением
Батталов Айдар

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ОНЕЧЛЮВКСГ Х ХВЧЕИБ ДИГ МЕНЕДВАС HART-ЗСФКВИЛЮ
Автор: Пожидаев Григорий 
Дата:   09.06.05 11:35

Здравствуйте, Michael.

На ваше письмо от 9 июня 2005 г. с темой "[asutp] ОНЕЧЛЮВКСГ Х ХВЧЕИБ ДИГ МЕНЕДВАС HART-ЗСФКВИЛЮ"



>> Обычно ограничение на искробезопасные соединения дают около 200 м максимум
M> Это ГОСТ/ТУ ? Что за норматив?
Это, наверное, из-за погонной ёмкости кабеля

--
С уважением, инженер-проектировщик ООО НПП Сфера-МК
Пожидаев Григорий

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: ОНЕЧЛЮВКСГ Х ХВЧЕИБ ДИГ МЕНЕДВАС HART-ЗСФКВИЛЮ
Автор: Бунин Владимир Исаевич 
Дата:   09.06.05 12:46

Добрый день, Михаил.

Для каждого барьера искробезопасности обязательно указывается два параметра
- допустимые емкость и индуктивность искробезопасной цепи. Сумма емкостей и
индуктивностей датчика и кабеля в искробезопасной цепи не должны превышать
указанных допустимых значений емкости и индуктивности соответственно. В
противном случае цепь перестает быть искробезопасной. Соответственно, каждую
цепь надо просчитывать на предмет ее действительной искробезопасности (но
кто это делает?). Видимо, ограничение по длине на искробезопасное соединение
в 200 метров - призвано упростить решение этой задачи. Хотя опираться на
данное значение я бы не стал. Слишком много зависит от типа кабеля и от
применяемого датчика.

С уважением,
      Владимир Бунин

тел/факс (812) 336-29-68
E-mail: bunin@xxxxxxx.xxx.xx
www.lenprom.spb.ru


> Обычно ограничение на искробезопасные соединения дают около 200 м максимум

Это ГОСТ/ТУ ? Что за норматив?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: нмевкчбйяц у убвеха дхц лемедбюя HART-гятйбхкч
Автор: Michael 
Дата:   10.06.05 00:42

> M> Это ГОСТ/ТУ ? Что за норматив?
> Это, наверное, из-за погонной ёмкости кабеля

Я-то уж подумал, что это =требование=, жаль.

Поэтому соглашусь с:
> Хотя опираться на данное значение я бы не стал. Слишком много зависит от
> типа кабеля и от применяемого датчика.

В общем призанем тему кабеля "нераскрытой"  :)

===========================================================
С уважением, Волкожа Михаил.
АСУТП ОАО НК Роснефть-Комсомольский НПЗ
===========================================================

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение