 Не искрящие устройства в помещении В-1А
Автор: Филичкин Олег Борисович 
Дата:   15.01.04 09:30

Помещение категории В1А  -образование взрывоопасной смеси при аварии

ПУЭ v6
табл 7.3.11
"Без средств взрывозащиты - для аппаратов и приборов, не искрящих и не
подверженных нагреву выше 80 градС. Оболочка со степенью защиты не менее
IP54"

Имеется панель оператора(клавиатура)  с защитой по лицевой части IP65,
питание 24 V, RS485

Вопрос-
Надо продувать воздухом шкафчик или нет? (т.е. соблюдать требования
"повышенной надежности...")

Или вообще взрывозащищенный дисплей ставить?

Не совсем понятно выражение "не искрящих", т.к. ранее в тексте встречалось в
табл 7.3.10
 "Искрящие части машины (например , контактные кольца) должны быть заключены
в оболочку со степенью защиты не менее IP44"

С уважением,
рук. проектно-сметной группы
ООО "АСУ-ТЭК"

О.Б.Филичкин
г.Пермь

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Не искрящие устройства в помещении В-1А
Автор: Корнилов Валерий Михайлович 
Дата:   15.01.04 13:00

Добрый день!
Не советую помещать панель в какой либо шкаф вообще. Тем более не очень понятно про защиту лицевой части панели IP65, а все остальные части какую имеют защиту??? Любые способы "повышения надежности", в случае их использования, придется сертифицировать или получать свидетельство центра по взрывозащищенному оборудованию вместе с выпускаемым изделием.
В общем так:
- все реле, автоматы, пускатели и т. д., должны быть с сертифицированной защитой вида d и ее вариантов или вынесены из опасной зоны;
- остальное эл./оборудование должно иметь сертифицированную оболочку минимум IP54, если оно не имеет требуемой оболочки, то можно его установить шкаф не ниже IP54, только тогда его придется сертифицировать вместе с начинкой (на перегрев и т. д.).
Хотя в конечном счете все зависит от заказчика и инспекторов ГГТН.
Идеальный вариант панель взрывозащищенная панель!
Это все проверено на своем горьком опыте:-)))

Kornilov V. ZAO NTK "MNGK"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Не искрящие устройства в помещении В-1А
Автор: Semenov_YN 
Дата:   02.06.20 18:07

Сталкивались с подобной задачей. Atex, имеющийся у панелей ростехнадзор на отрез отказался принимать, хотя и позиционировались они как неискрящие.
Касаемо степени защиты, то по регламенту не ниже IP54 должно быть. Но как ты потом докажешь, что после реза шкафа IP сохранилось. Коллеги на одном объекте предложили нормальное решение. Есть организация, по-моему в Ярославле, они собирают взрывозащищенные пульты с сенсорными панелями
вентек, сименс и моха. И у них есть сертификат ТР ТС 012 . inpult вроде
называются. Вся прелесть в том, что помимо панели, они могут туда вкорячить контроллеры, распределенную перефирию, много кнопок и искробезопасные барьеры. Мы тогда на этом километра 4 кабеля сэкономили.
Сайт у них inpult.ru вроде бы
Semenov Y. OOO Promteh

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение