Автор: Sasha_24
Дата: 22.09.11 23:08
Господа специалисты, прошу помощи, возможно, не в совсем корректном вопросе, но тем не менее
1. Есть «размороженный» объект с 15 вентсистемами. Вентсистемы практически типовые:
• 15 приточных вентсистем (фильтр -> калорифер -> вентилятор)
• 20 вытяжек
2. До заморозки был выполнен определенный перечень работ по системе автоматики общеобменной вентиляции
3. Документация по системе автоматике отсутствует
5. Задача – по месту разобраться какие технические средства и работы необходимы для того что бы завершить работы по автоматике общеобменной вентияляцией – фактически нужно будет разработать перечень неких документов (вряд ли это можно назвать проектом), на основании которых можно будет завершить монтаж и пусконаладить систему:
• принципиальные схемы для щитов автоматики
• схемы внешних соединений
• ТЗ на алгоритмы управления для контроллеров - контроллеры заказчик настоятельно предпочел программировать самостоятельно
• спецификация оборудования и материалов, которое нужно дозакупить (каркасы щитов, начинка, недостаящее полевое оборудование, кабеля и лотки и т.д.)
6. Пока только раз съездили на объект для очень поверхносного ознакомления:
• приточные системы действительно типовые и уже обвязаны некоторыми полевыми устройствами (термостатом, перепадниками)
• кабеля к полевым устройствам не брошены
• щиты автоматики не установлены, но кабеля питания к щитам выведены.
В общем после первого обследования объекта, думаем стоит ли проболжать работу - стал вопрос стоимости наших услуг, на который мы взяли паузу для обдумывания. Кто то может подсказать приблизительный порядок стоимость подобных работ ("халтуры") на рынке – может у кого то есть подобный опыт?
Большое спасибо.
|
|