Автор: Павел Журавлев
Дата: 27.10.11 05:46
Мы используем вот такие девайсы: http://www.moxa.ru/tapeItem/show/16975/16976/505/ и вполне ими довольны. Была, правда, одна небольшая проблема с UPort 1130: иногда при отключении устройства RS-485 Windows теряет возможность записи в порт. Приходится выдергивать устройство из USB и подключать заново. Скорее всего, это особенность драйвера, и в последних версиях может быть пофиксено.
Проблем с совместимостью виндового софта с преобразователями быть не должно, поскольку приложения, как правило, взаимодействуют с ними как с обычными последовательными портами.
К слову, помимо PCI-платы и USB-переходника, есть еще одно решение: Ethernet-серверы RS485 (http://www.moxa.ru/good/show/1826266/1871274/ - вариант от Moxa, но у Адам есть свои решения такого типа). Девайс подключается через обычную сеть, на компе устанавливается драйвер виртуального последовательного порта. Некоторые OPC-серверы могут работать с такими устройствами без драйвера виртуального порта (указываете IP и TCP-порт - и понеслось). Соединение через виртуальный порт абсолютно прозрачно для пользовательских приложений. Вариант может быть очень полезен, если "степь", в которой установлен новый модуль, расположена достаточно далеко :)
|
|