Автор: Виктор Иванов
Дата: 31.07.12 03:17
indian писал(а):
> тема получает продолжение. обсуждается возможность внедрения данного устройства
> (С2000-ПП).
При проектировании систем пожарной автоматики преобразователь С2000-ПП применяем только для диспетчеризации и дистанционного управления. Локальная система пожарной автоматики работает автономно и ей не требуется связь с другими уровнями. Отключение вент. систем, лифтов, систем кондиционирования осуществляет только локальная автоматика!
Через преобразователь С2000-ПП передаются управляющие команды, но в таком случае предусматриваю резервные возможности управления. Например, команда на пуск централизованных пожарных насосов выдаётся через С2000-ПП, далее конвертится с помощью ШИ-01 в МЭК-104, потом ЛВС АСУТП по VLAN, в конце второй ШИ-01 получает команду по МЭК-104 и управляет соответствующим УСО. Но даже если команда управления не пройдёт, то насосы всё равно запустятся по снижению давления в пожарной магистрали.
Кстати, С2000-ПП отказывается работать со "старыми" приборами Сигнал-20, С2000-4, С2000-АСПТ. Недавно на объекте пришлось все "старые" приборы менять на "новые" версии :(
|
|