Автор: Алексей Мустафин 
Дата:   07.08.15 09:47

немного ИХМО:
1. трубопровод выбирается по количеству протягиваемых проводов и условиям протяжки, а не провода по условиям трубы.
2. по поводу пункта 4.14: есть датчики, где провод выходит из датчика, без разъемного соединения. при заказе указывается только длина провода. не всегда производитель удовлетворяет требованиям этого пункта.

с уважением
Алексей
----- Исходное сообщение -----

От: "Boris Parkhomenko" <forumasutp@xxxxx.xx.xx>
Кому: ASUTP@googlegroups.com
Отправленные: Пятница, 7 Август 2015 г 8:53:04
Тема: Re: [asutp] контрольный кабель

По сечению жил - ВСН 205-84 п.4.14. А про кабели с большим количеством жил
- это не норма, а здравый смысл - чем больше жил, тем меньше гибкость
кабеля и тем сложней его протягивать через повороты защитной трубы.

----
E-mail автора: boris.parkhomenko@xxxxxxx.xx
(по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum)

--

 Ответить на это сообщение  |  Список форумов    

 Темы Автор  Дата
 контрольный кабель  новое
Новоселов Анатолий 30.07.15 11:14 
 Re: контрольный кабель  новое
Boris Parkhomenko 30.07.15 13:01 
 Re: контрольный кабель  новое
sj88 07.08.15 03:00 
 Re: контрольный кабель  новое
Новоселов Анатолий 19.08.15 08:40 
 Re: контрольный кабель  новое
Соколов Дмитрий 19.08.15 09:13 
 Re: контрольный кабель  новое
Oleg Belitskiy 30.11.20 21:05 
 Re: контрольный кабель  новое
Boris Parkhomenko 07.08.15 08:53 
 Re: контрольный кабель  новое
Алексей Мустафин 07.08.15 09:47 
 Re: контрольный кабель  новое
Boris Parkhomenko 07.08.15 11:28 
 Re: контрольный кабель  новое
Алексей Мустафин 07.08.15 13:11 
 Re: контрольный кабель  новое
Алексей Мустафин 07.08.15 13:13 
 Re: контрольный кабель  новое
sj88 08.08.15 04:17 
 Re: контрольный кабель  новое
Boris Parkhomenko 10.08.15 12:16 
 Re: контрольный кабель  новое
gte 28.12.17 18:35 
 Re: контрольный кабель  новое
Boris Parkhomenko 19.08.15 09:25 
 Re: контрольный кабель  новое
Boris Parkhomenko 19.08.15 09:44 
 Re: контрольный кабель  новое
Boris Parkhomenko 19.08.15 10:05 
 Re: контрольный кабель  новое
Алексей Ефремовский 02.12.20 17:30 
 Re: контрольный кабель  новое
Oleg Belitskiy 03.12.20 06:17 
 Re: контрольный кабель  новое
Алексей Ефремовский 06.12.20 13:42 
 Re: контрольный кабель  новое
Oleg Belitskiy 06.12.20 17:11 
 Re: контрольный кабель  новое
Miden 04.12.20 13:11 


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru