Автор: Boris Parkhomenko
Дата: 19.08.15 10:05
В предыдущем сообщении имелось ввиду, что контрольные кабели - 24 В, а силовые - 220 В. Если и силовые и контрольные - 220 В, то допускается совместная прокладка:
"2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу"
При этом контрольные, конечно, лучше в экране.
|
|