Автор: Ivan Zhukov
Дата: 13.08.20 15:25
Lenprom писал(а):
> Коллеги, такой вопрос:
> Нужно обеспечить герметичность (по воздуху) корпуса автоматики. Существующий
> стандартный черный уплотнитель сейчас герметичности в ряде случаев не
> обеспечивает (только если с силой притянуть дверь к шкафу, например ремнем).
> Кто-нибудь заменял штатный уплотнитель в щитах автоматики на какой-либо более
> продвинутый? Может быть какой-нибудь двухсторонний, что бы одна сторона входила
> в другую?
> Или что-то наподобие того, что ставят в холодильники (там вроде при захлопывании
> двери холод не выходит) ?
> Кто-нибудь решал подобную задачу, что подскажете?
Я сомневаюсь что это возможно. А входы кабелей?
Всё-равно же полной герметичности не получить.
Мы заводили очищенный заводской воздух в шкафы под небольшим давлением,
если хотели чтобы в шкаф из цеха ничего не попадало.
|
|