форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Ввод кабеля в корпус прибора
Автор: Гайдаш Д.М. 
Дата:   22.12.20 17:13

Бьемся уже который день над казалось бы простым вопросом - обязательно ли использовать кабельные вводы для ввода кабелей в корпус прибора? Точнее даже не ввод, а вывод кабеля, т.к. прибор будет неразборным, и никаких действий внутри при монтаже и эксплуатации производить не потребуется.

Хотим просто вывести из корпуса прибора наружу "хвост" кабеля длиной, скажем, один метр, который потом нужно будет по месту отрезать до нужной длины, зачистить и подключить уже в клеммную коробку. Со стороны прибора никаких подключений делать не потребуется.

Кабельный ввод делать не хочется, т.к. он сильно увеличит габариты прибора, который сам по себе очень небольшой (4х5 см).

Терзают меня смутные сомнения, что так делать нельзя, но не могу найти конкретных указаний на это в нормативной документации.

Прибор взрывозащищенный, будет размещаться во взрывоопасной зоне (зона 2), вид взрывозащиты - Ex nA ic.

Подскажете где посмотреть и что почитать по этому вопросу?

С уважением,
Гайдаш Дмитрий

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Ввод кабеля в корпус прибора
Автор: Maksim_NT 
Дата:   22.12.20 21:40

Гайдаш Д.М. писал(а):

> ... обязательно ли  использовать кабельные вводы
> для ввода кабелей в корпус прибора?
> ... прибор будет неразборным, и никаких действий внутри
> при монтаже и эксплуатации производить не потребуется.
> Прибор взрывозащищенный...

Нет, если испытание подтвердили соответствие взрывозащиты.


> Прибор взрывозащищенный, будет размещаться во взрывоопасной зоне (зона 2), вид
> взрывозащиты - Ex nA ic.

мало данных


> Подскажете где посмотреть и что почитать по этому вопросу?
ГОСТ 31610.15—2012
ГОСТ 31610.15—2014/IEC 60079-15:2010

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Ввод кабеля в корпус прибора
Автор: 'Айдар' via ASUTP, АСУТП, АСУ ТП 
Дата:   23.12.20 08:59

Например, датчики давления, или конечники индуктивные с выведенными залитыми хвостиками кабеля. Раз им можно, то и вы, наверное, можете.

C уважением

Батталов Айдар

--

---
Вы получили это сообщение, поскольку подписаны на группу ASUTP, АСУТП, АСУ ТП.

Чтобы отменить подписку на эту группу и больше не получать от нее сообщения, отправьте письмо на электронный адрес asutp+unsubscribe@googlegroups.com.
Просмотреть это обсуждение в Сети можно по адресу https://groups.google.com/d/msgid/asutp/000801d6d8f0%24be2cdc50%243a8694f0%24%40ufanet.ru.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Ввод кабеля в корпус прибора
Автор: Вадим Булатов 
Дата:   29.12.20 16:42

Мне почему-то кажется, что таких нормативов нет. Кабельный ввод, в простейшем своём применении, предназначен для того, чтобы не нарушить изоляцию кабеля трением (давлением?) об острый край отверстия в корпусе коробки.
Косвенное подтверждение: если вспомнить советские электронные компоненты, то там из коробок, залитых компаундом, провода выходили прямо из компаунда, даже без кембрика.