 Re: Контроллер S7-1500 подключение ЧРП по сети Profinet
Автор: GoGo 
Дата:   30.12.20 09:21

Если в проекте галочка не стоит и LLDP отсутствует и после замены ПЧ конроллером не определяется, в этом случае после замены ПЧ: 1. Задать в настройках ПЧ через его панель или его софт IP адрес, подсеть 2. необходимо задать ПЧ проектное имя в сети Profinet с панели S-1500.

 Ответить на это сообщение  |  Список форумов    

 Темы Автор  Дата
 Контроллер S7-1500 подключение ЧРП по сети Profinet  новое
vladimir_ch 25.11.20 10:33 
 Re: Контроллер S7-1500 подключение ЧРП по сети Profinet  новое
AnatolyV 26.11.20 12:48 
 Re: Контроллер S7-1500 подключение ЧРП по сети Profinet  новое
vladimir_ch 09.12.20 11:27 
 Re: Контроллер S7-1500 подключение ЧРП по сети Profinet  новое
GoGo 30.12.20 09:21 