Автор: fischok
Дата: 12.09.22 22:06
Имеется ПЧ Unidrive M700 и серводвигатель Omron
R88m-k3k030f-s2. Так как родной энкодер (инкрементный) серводвигателя нет
возможности подключить к ПЧ т.к. у энкодера специфичный интерфейс передачи
данных, установили другой инкрементный энкодер (E40H610006L5) 1000имп/об.
Ситуация следующая при использовании пч в режиме позиционирования (AMC) при
включении пч приходится каждый раз производить Auto tuning чтобы привод
работал корректно, в противном случае при включении привода и подачи команды
RUN(без задания позиции и скорости) привод резко начинает вращение и
останавливается по ошибке phasing error. Кто либо сталкивался с таким? либо
это проблема в серво и энкодере?
На других серводвигателях такую проблему не встречал
|
|