форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Расшифровка пакетов протокола 104
Автор: SweeatyGG 
Дата:   20.09.22 12:18

Добрый день коллеги, знаю тема заезженная и лучшим ответом на мой вопрос
это - Изучи гост и расшифруй, но вопрос срочной важности, поэтому надеюсь на
понимание!
Нужно расшифровать дамп.

Дамп МЭК104
104S0 12:52:57.628845 10.72.41.212 <- 104 04 07 00 00 00
104S0 12:52:57.628949 10.72.41.212 > 104 04 11 00 00 00
104S0 12:52:58.036797 10.72.41.212 < 104 14 00 00 00 00 100 01 06 00 01 00
00 00 00 20
104S0 12:52:58.276925 10.72.41.212 -> 104 14 00 00 02 00 100 01 07 00 01 00
00 00 00 20

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Расшифровка пакетов протокола 104
Автор: Александр Зоркальцев 
Дата:   20.09.22 17:17

Здравствуйте,

1) 104S0 12:52:57.628845 10.72.41.212 <- 104 04 07 00 00 00
После установки соединение U-кадр для разрешения передачи данных.
В будет - IEC 60870-5-104-Apci: <- U (STARTDT act)
.... ..11 = Type: U (0x03)
0000 01.. = UType: STARTDT act (0x01)

2)
104S0 12:52:57.628949 10.72.41.212 > 104 04 11 00 00 00
Подтверждение получения STARTDT act
IEC 60870-5-104-Apci: -> U (STARTDT con)
.... ..11 = Type: U (0x03)
0000 10.. = UType: STARTDT con (0x02)

3)
104S0 12:52:58.036797 10.72.41.212 < 104 14 00 00 00 00 100 01 06 00 01 00 00 00 00 20
Выдача команды общего опроса ASDU=1 (причина передачи активизация)

IEC 60870-5-104-Asdu: ASDU=1 C_IC_NA_1 Act     IOA=0 'interrogation command'
..00 0110 = CauseTx: Act (6)

4)
104S0 12:52:58.276925 10.72.41.212 -> 104 14 00 00 02 00 100 01 07 00 01 00 00 00 00 20
Подтверждение (причина передачи 7) команды общего  опроса ASDU=1
IEC 60870-5-104-Asdu: ASDU=1 C_IC_NA_1 Act     IOA=0 'interrogation command'
..00 0111 = CauseTx: ActCon (7)


Нормальное начало "диалога" МЭК104, после этого данные должны пойти.
И по окончании передачи всех данных для общего опроса  CauseTx 10 (а)
104 14 00 00 02 00 100 01 10 00 01 00 00 00 00 20

---
С уважением,
Зоркальцев Александр
ООО ИНТ, г. Томск.

-----Original Message-----
From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On Behalf Of SweeatyGG
Sent: Tuesday, September 20, 2022 4:18 PM
To: ASUTP@googlegroups.com
Subject: [asutp] Расшифровка пакетов протокола 104

Добрый день коллеги, знаю тема заезженная и лучшим ответом на мой вопрос
это - Изучи гост и расшифруй, но вопрос срочной важности, поэтому надеюсь
на
понимание!
Нужно расшифровать дамп.

Дамп МЭК104
104S0 12:52:57.628845 10.72.41.212 <- 104 04 07 00 00 00
104S0 12:52:57.628949 10.72.41.212 > 104 04 11 00 00 00
104S0 12:52:58.036797 10.72.41.212 < 104 14 00 00 00 00 100 01 06 00 01 00
00 00 00 20
104S0 12:52:58.276925 10.72.41.212 -> 104 14 00 00 02 00 100 01 07 00 01
00
00 00 00 20


--

---
Вы получили это сообщение, поскольку подписаны на группу ASUTP, АСУТП, АСУ ТП.

Чтобы отменить подписку на эту группу и больше не получать от нее сообщения, отправьте письмо на электронный адрес asutp+unsubscribe@googlegroups.com.
Просмотреть это обсуждение в Сети можно по адресу https://groups.google.com/d/msgid/asutp/63298561.a70a0220.767b1.3c1aSMTPIN_ADDED_BROKEN%40gmr-mx.google.com.

--

---
Вы получили это сообщение, поскольку подписаны на группу ASUTP, АСУТП, АСУ ТП.

Чтобы отменить подписку на эту группу и больше не получать от нее сообщения, отправьте письмо на электронный адрес asutp+unsubscribe@googlegroups.com.
Просмотреть это обсуждение в Сети можно по адресу https://groups.google.com/d/msgid/asutp/6329cb5e.df0a0220.1eabe.042cSMTPIN_ADDED_BROKEN%40gmr-mx.google.com.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru