Автор: Владимир Борсток
Дата: 07.09.04 11:49
Все правильно, но мне показалось что Роману нужна связь с контроллером
НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕПОДКЛЮЧЕННЫМ к компьютеру. Allen-Bradley поставляет с
контроллером SLC-500(точнее с пакетом программирования RSLogix500) RSLinx
Lite, хотя на самом деле в RSLinx есть все, необходимо только активировать.
Если Роману необходимо, могу помочь с активацией.
С уважением Владимир Борсток
ОАО НАФТАН
Vborstok@xxxxxx.xxxxxxx.xx
----- Original Message -----
From: "Shchekin Sergei I." <Sergei.Shchekin@xxxxxxxx.xx>
To: <asutp@yahoogroups.com>
Sent: Tuesday, September 07, 2004 9:53 AM
Subject: RE: [asutp] Связь с Allen Bradley PLC
> -----Original Message-----
> From: Владимир Борсток [mailto:vborstok@xxxxxx.xxxxxxx.xx]
> Sent: Tuesday, September 07, 2004 10:33 AM
> To: asutp@yahoogroups.com
> Subject: Re: [asutp] Связь с Allen Bradley PLC
>
>
> Добавлю, нужна скорее всего лицензия на RSLinx Gateway.
> Владимир Борсток ОАО НАФТАН
Лицензия на RS Linx Gateway для получения данных с контроллера НЕ НУЖНА.
Лицензия на RS Linx Gateway нужна только в том случае, если планируется
получать данные на ДРУГИЕ компьютеры, которые НЕ ИМЕЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
СВЯЗИ с контроллером.
Пример:
Контроллер SLC-500 связан с компьютером №1 по RS-232 (протокол DF1).
Компьютер №1 подключен к локальной сети Ethernet. Тогда ДРУГИЕ компьютеры
(№2, №3,...) могут получать данные с контроллера через сеть Ethernet по OPC,
используя шлюз Ethernet-DF1, в качестве которого выступает компьютер №1. В
этом случае на компьютере №1 должен быть установлен RS Linx Gateway, а на
остальных - обычный RS Linx (естественно, активированный).
Как я понял из письма Бузинова Романа, вопрос касается контроллера SLC-500 с
процессором 5/05, у которого есть встроенный порт Ethernet. В этом случае у
всех компьютеров в той же сети (подсети) Ethernet есть НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ
связь с контроллером, соответственно RSLinx Gateway НЕ НУЖЕН.
С уважением,
Сергей Щекин
TRICONEX
|
|