форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Связь с Allen Bradley PLC
Автор: Buzinov Roman 
Дата:   06.09.04 17:14

Уважаемые господа,

    Помогите кто-нибудь с настройкой ОРС-сервера RSLinx для данного
контроллера по Ethernet!
Никак не получается допросить переменные с данного девайса - хотя ОРС-сервер
контроллер в сети видит.
Кроме того, если в браузере обратиться к данному PLC по HTTP, то он выдает
значения разных счетчиков, входов, выходов.
Конфигурация контроллера - процессорный модуль 1747-L551 без модулей
ввода/вывода на шасси.

    Также пробовали связь с ним из KEPware ОРС-сервера - результат тот же.

С уважением,
Бузинов Роман.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Связь с Allen Bradley PLC
Автор: Shchekin Sergei I. 
Дата:   06.09.04 17:20

А RSLinx активированный? В комплекте с софтом для программирования контроллеров A-B поставляется RSLinx, который без активации позволяет нормально программировать контроллеры, но не дает доступа к данным по OPC. Если это нужно, то необходимо купить лицензию на RSLinx и активировать его.

С уважением,
Сергей Щекин
TRICONEX

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Связь с Allen Bradley PLC
Автор: Владимир Борсток 
Дата:   07.09.04 10:26

Добавлю, нужна скорее всего лицензия на RSLinx Gateway.
Владимир Борсток
ОАО НАФТАН
----- Original Message -----
From: "Shchekin Sergei I." <Sergei.Shchekin@xxxxxxxx.xx>
To: <asutp@yahoogroups.com>
Sent: Monday, September 06, 2004 4:19 PM
Subject: RE: [asutp] Связь с Allen Bradley PLC

Связь с Allen Bradley PLC
>
>
> Уважаемые господа,
>
>     Помогите кто-нибудь с настройкой ОРС-сервера RSLinx для
> данного контроллера по Ethernet! Никак не получается
> допросить переменные с данного девайса - хотя ОРС-сервер
> контроллер в сети видит. Кроме того, если в браузере
> обратиться к данному PLC по HTTP, то он выдает значения
> разных счетчиков, входов, выходов. Конфигурация контроллера -
> процессорный модуль 1747-L551 без модулей ввода/вывода на шасси.
>
>     Также пробовали связь с ним из KEPware ОРС-сервера -
> результат тот же.
>
> С уважением,
> Бузинов Роман.


А RSLinx активированный? В комплекте с софтом для программирования
контроллеров A-B поставляется RSLinx, который без активации позволяет
нормально программировать контроллеры, но не дает доступа к данным по OPC.
Если это нужно, то необходимо купить лицензию на RSLinx и активировать его.

С уважением,
Сергей Щекин
TRICONEX

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Связь с Allen Bradley PLC
Автор: Eugeny P. Florov 
Дата:   07.09.04 10:41

vborstok@xxxxxx.xxxxxxx.xx wrote:

>Добавлю, нужна скорее всего лицензия на RSLinx Gateway.
>Владимир Борсток
>ОАО НАФТАН
>
>
Совсем не обязательно.
Евгений Флоров
Связь с Allen Bradley PLC
>>
>>
>>Уважаемые господа,
>>
>>    Помогите кто-нибудь с настройкой ОРС-сервера RSLinx для
>>данного контроллера по Ethernet! Никак не получается
>>допросить переменные с данного девайса - хотя ОРС-сервер
>>контроллер в сети видит. Кроме того, если в браузере
>>обратиться к данному PLC по HTTP, то он выдает значения
>>разных счетчиков, входов, выходов. Конфигурация контроллера -
>>процессорный модуль 1747-L551 без модулей ввода/вывода на шасси.
>>
>>    Также пробовали связь с ним из KEPware ОРС-сервера -
>>результат тот же.
>>
>>С уважением,
>>Бузинов Роман.
>>
>>
>
>
>А RSLinx активированный? В комплекте с софтом для программирования
>контроллеров A-B поставляется RSLinx, который без активации позволяет
>нормально программировать контроллеры, но не дает доступа к данным по OPC.
>Если это нужно, то необходимо купить лицензию на RSLinx и активировать его.
>
>С уважением,
>Сергей Щекин
>TRICONEX
>
>


[Non-text portions of this message have been removed]

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Связь с Allen Bradley PLC
Автор: Shchekin Sergei I. 
Дата:   07.09.04 10:54

> -----Original Message-----
> From: Владимир Борсток [mailto:vborstok@xxxxxx.xxxxxxx.xx]
> Sent: Tuesday, September 07, 2004 10:33 AM
> To: asutp@yahoogroups.com
> Subject: Re: [asutp] Связь с Allen Bradley PLC
>
>
> Добавлю, нужна скорее всего лицензия на RSLinx Gateway.
> Владимир Борсток ОАО НАФТАН

Лицензия на RS Linx Gateway для получения данных с контроллера НЕ НУЖНА.

Лицензия на RS Linx Gateway нужна только в том случае, если планируется получать данные на ДРУГИЕ компьютеры, которые НЕ ИМЕЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ с контроллером.
Пример:
Контроллер SLC-500 связан с компьютером №1 по RS-232 (протокол DF1). Компьютер №1 подключен к локальной сети Ethernet. Тогда ДРУГИЕ компьютеры (№2, №3,...) могут получать данные с контроллера через сеть Ethernet по OPC, используя шлюз Ethernet-DF1, в качестве которого выступает компьютер №1. В этом случае на компьютере №1 должен быть установлен RS Linx Gateway, а на остальных - обычный RS Linx (естественно, активированный).

Как я понял из письма Бузинова Романа, вопрос касается контроллера SLC-500 с процессором 5/05, у которого есть встроенный порт Ethernet. В этом случае у всех компьютеров в той же сети (подсети) Ethernet есть НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ связь с контроллером, соответственно RSLinx Gateway НЕ НУЖЕН.

С уважением,
Сергей Щекин
TRICONEX

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Связь с Allen Bradley PLC
Автор: Владимир Борсток 
Дата:   07.09.04 11:49

Все правильно, но мне показалось что Роману нужна связь с контроллером
НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕПОДКЛЮЧЕННЫМ  к компьютеру. Allen-Bradley поставляет с
контроллером SLC-500(точнее с пакетом программирования RSLogix500)  RSLinx
Lite, хотя на самом деле в RSLinx есть все, необходимо только активировать.
Если Роману необходимо, могу помочь с активацией.
С уважением Владимир Борсток
ОАО НАФТАН
 Vborstok@xxxxxx.xxxxxxx.xx
----- Original Message -----
From: "Shchekin Sergei I." <Sergei.Shchekin@xxxxxxxx.xx>
To: <asutp@yahoogroups.com>
Sent: Tuesday, September 07, 2004 9:53 AM
Subject: RE: [asutp] Связь с Allen Bradley PLC


> -----Original Message-----
> From: Владимир Борсток [mailto:vborstok@xxxxxx.xxxxxxx.xx]
> Sent: Tuesday, September 07, 2004 10:33 AM
> To: asutp@yahoogroups.com
> Subject: Re: [asutp] Связь с Allen Bradley PLC
>
>
> Добавлю, нужна скорее всего лицензия на RSLinx Gateway.
> Владимир Борсток ОАО НАФТАН

Лицензия на RS Linx Gateway для получения данных с контроллера НЕ НУЖНА.

Лицензия на RS Linx Gateway нужна только в том случае, если планируется
получать данные на ДРУГИЕ компьютеры, которые НЕ ИМЕЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
СВЯЗИ с контроллером.
Пример:
Контроллер SLC-500 связан с компьютером №1 по RS-232 (протокол DF1).
Компьютер №1 подключен к локальной сети Ethernet. Тогда ДРУГИЕ компьютеры
(№2, №3,...) могут получать данные с контроллера через сеть Ethernet по OPC,
используя шлюз Ethernet-DF1, в качестве которого выступает компьютер №1. В
этом случае на компьютере №1 должен быть установлен RS Linx Gateway, а на
остальных - обычный RS Linx (естественно, активированный).

Как я понял из письма Бузинова Романа, вопрос касается контроллера SLC-500 с
процессором 5/05, у которого есть встроенный порт Ethernet. В этом случае у
всех компьютеров в той же сети (подсети) Ethernet есть НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ
связь с контроллером, соответственно RSLinx Gateway НЕ НУЖЕН.

С уважением,
Сергей Щекин
TRICONEX

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Связь с Allen Bradley PLC
Автор: Buzinov Roman 
Дата:   07.09.04 12:08

Уважаемые господа,

    Спасибо всем, кто откликнулся! Похоже - пока вопрос откладывается,
звонили тем, кто дал нам эту "железку", оказывается они его просто не
запрограммировали, то есть он пустой! :о)

С уважением,
Бузинов Роман.

> Все правильно, но мне показалось что Роману нужна связь с контроллером
> НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕПОДКЛЮЧЕННЫМ  к компьютеру. Allen-Bradley поставляет с
> контроллером SLC-500(точнее с пакетом программирования RSLogix500)  RSLinx
> Lite, хотя на самом деле в RSLinx есть все, необходимо только
активировать.
> Если Роману необходимо, могу помочь с активацией.
> С уважением Владимир Борсток
> ОАО НАФТАН
>  Vborstok@xxxxxx.xxxxxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 to Владимир Борсток
Автор: putin 
Дата:   11.12.07 17:15

Владимир, есть вопрос по RSLinx , если не сложно напишите на spieler099 @ mail . ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение