 Re: Холодный спай термопары ТПР
Автор: Дмитрий Цудиков 
Дата:   23.10.07 10:00

Автор: Alexandr Leptukh
Дата:   05.10.07 11:56

Есть такая термопара типа ТПР, у которой градуировка по ГОСТ
начинается не с
нуля, а с +300 'C.

Вопрос, как выполнять для этой термопары компенсацию
температуры холодного
спая, если на нужном участке (от 0 до скажем +100 'С)
фактически отсутствует
характеристика, по которой это можно было бы сделать.

Может у кого-нибудь эта проблема уже возникала, как Вы
поступали в этом
случае?
---

Александр, здравствуйте!
Вот ответ на Ваш вопрос с кафедры измерений ЛЭТИ:
> Отечественная термопара, для которой отсутствует ГХ до 300

> град. С, это ТПР,
> по супостатски - тип "B". Во вложенных файлах - полиномы,
описывающие
> преобразование из температуры в напряжение (градусы
Цельсия -
> Вольты), коими
> пользуются супостаты. (Это встроенная в LabVIEW модель).
Все остальные
> модели нашим соответствуют, иногда расхождение в единицу
> младшего разряда
> (микровольт).
>
> Как оно с точки зрения закона об обеспечении единства
> измерений - не знаю.
> Если нет ГОСТа до 300 град., значит и термопары нет :-)))

Поскольку вложения в Форум не проходят, послал Вам копию
этого письма на личный адрес, который у меня сохранился
после Вашего визита в 2000 каком-то году :). Не уверен,
что адрес правильный, так что при отсутствии письма
пишите ещё раз.

С уважением,
Дмитрий Цудиков.


[Non-text portions of this message have been removed]

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru