Уважаемый Рой, Вы указали слишком мало информации для анализа, непонятно - какая версия RSEmulate (500, 5000) и RSLinx используется, какой тип данных у тэга, как создавали топик и т.п.
Получается ли прочесть данные с помощью утилиты RSLinx "OPC Test Client"? Или вместо OPC используется DDE?
Попробуйте поискать нужную информацию на сайте Rockwell: http://www.rockwellautomation.com/knowledgebase
Лично я нашел по данному коду ошибки следующую информацию в базе знаний:
"Within RSLinx create a DDE Topic as usual, click the 'Data Collection" tab, change the Processor Type from "Logix5000" to
PLC5. Failure to do so will generate error $4E00000H, "ASA IOI Syntax Error, tag may not exist" when viewed from the
DDE Communication Event Log".
С уважением, Вадим Легенкин,
Process Control Engineer, SEIC.
|
|