Автор: Лагоша В. Г.
Дата: 29.10.07 09:00
Здравствуйте, Oleg.B.Filichkin.
Вы писали 26 октября 2007 г., 7:16:41:
OBF> Вопос коллегам-
OBF> стоит задача измерения уровня в баке, содержащем жидкость с высоким
OBF> содержанием сероводорода.
OBF> Это означает, что никакие легированные металлы, а тем более железо, даже
OBF> медь не выдерживают.
В свете моих постов на счет фирмы ГЕРКУЛЕС:
На станке их стоит датчик уровня охлаждающей жидкости именно в виде поплавковой системы.
Жидкость - вода + (2-10% спец. присадки для улучшения качества шлифовки pH=9)
Датчик : Латунная ( или бронзовая ) трубка. На ней бегает пластмассовый поплавок ( внутри магнит).
В трубке, по идее 2 геркона. Сверху трубки - электронный блочок. Питание 220В (можно найти 24В).
Выходные сигналы - точно не скажу, но или сухой котакт (2 выхода и один общий)
или выход по напряжению.
Тип датчика.. сечас не скажу, могу уточнить через час :)
OBF> Есть ли в природе исполнение буйка в пластиковой трубе, есс-но с аналоговым
OBF> выходом?
Ммм.. Не заметил уточнения... Нужен аналоговый выход ?
Разрешающая способность какая ?
В принципе есть радиолокационные датчики уровня. Тип могу сообщеить немного позже.
Разрешение у них , если не ошибаюсь, около 1-5 мм.
OBF> А то сейчас они используют поплавок с веревочкой.
Вот это круто ! :)
--
С Уважением, Лагоша Вадим Геннадиевич
инженер-электроник ОАО "АМК" г. Алчевск
***
E-Mail: X-Files00892@xxxx.xx , Lagosha@xxx.xx.xx
ICQ: 222202857
|
|