форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 измерение уровня плавиковой кислоты
Автор: Varfolomej 
Дата:   09.11.07 14:01

Добрый день.Будьте добры, кто знает подскажите решение такой проблемы: есть ёмкость с плавиковой кислотой,но нигде не получается найти хоть какого-нибудь прибора,который бы мог работать в такой среде.Подскажите пожалуйста, какими именно устройствами можно измерить в данной ёмкости уровень?плавиковая кислота это такая кислота,которая жрёт всё:и металл,и стекло,и резину,и много чего другого.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: измерение уровня плавиковой кислоты
Автор: Валерий Куколев 
Дата:   09.11.07 15:39

А если поставить эту емкость на весовую платформу, т.е. на тензодатчики и протарировать уровень по весу, если сечение емкости большое и плотность кислоты примерно постоянная, то можно с очень высокой точностью вычислять уровень

С уважением,
Куколев В.А.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: измерение уровня плавиковой кислоты
Автор: Varfolomej 
Дата:   09.11.07 15:44

Спасибо,но ёмкость уже стоит и она довольно не маленькая,да и если честно на нашем предприятии никто на такое не пойдёт.Слишком много это за собой затрат как материальных, так и временных понесёт.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: измерение уровня плавиковой кислоты
Автор: Varfolomej 
Дата:   09.11.07 15:48

*временнЫх

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Ответ: измерение уровня плавиковой кислоты
Автор: Роман Абзаев 
Дата:   09.11.07 16:06

===Добрый день.Будьте добры, кто знает подскажите решение такой проблемы: есть
ёмкость с плавиковой кислотой,но нигде не получается найти хоть
какого-нибудь прибора,который бы мог работать в такой среде.Подскажите
пожалуйста, какими именно устройствами можно измерить в данной ёмкости
уровень?плавиковая кислота это такая кислота,которая жрёт всё:и металл,и
стекло,и резину,и много чего другого.
===
  Фторопласт может спасти человечество. Заполняйте опросник, присылайте, попробуем подобрать.

  mHG
  Roman S.Abzaev


---------------------------------

Вы уже с Yahoo!? Испытайте обновленную и улучшенную. Yahoo! Почту!

[Non-text portions of this message have been removed]

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: измерение уровня плавиковой кислоты
Автор: engineering.jte@xxxxx.xxx 
Дата:   09.11.07 16:07

Dear Varfolomei,

From the Cole-Palmer chemical compatibility charts
http://www.coleparmer.com/techinfo/chemcomp.asp, for instance, for 50%
concentration of etching acid we have (look for "A" or at least "B"
materials):

Material  Compatibility
304 stainless steel D-Severe Effect
316 stainless steel D-Severe Effect
ABS plastic C-Fair
Acetal (Delrinr) D-Severe Effect
Aluminum D-Severe Effect
Brass N/A
Bronze B-Good
Buna N (Nitrile) D-Severe Effect
Carbon graphite A-Excellent
Carbon Steel D-Severe Effect
Carpenter 20 D-Severe Effect
Cast iron D-Severe Effect
Ceramic Al203 N/A
Ceramic magnet B-Good
ChemRaz (FFKM) A-Excellent
Copper B-Good
CPVC C-Fair
EPDM D-Severe Effect
Epoxy C-Fair
Fluorocarbon (FKM) A-Excellent
Hastelloy-Cr B-Good
Hypalonr B-Good
Hytrelr D-Severe Effect
Kalrez A-Excellent
Kel-Fr B-Good
LDPE A-Excellent
Natural rubber B-Good
Neoprene D-Severe Effect
NORYLr D-Severe Effect
Nylon D-Severe Effect
Polycarbonate D-Severe Effect
Polyetherether Ketone (PEEK) D-Severe Effect
Polypropylene A-Excellent
Polyurethane D-Severe Effect
PPS (Rytonr) A-Excellent
PTFE (Teflonr) A-Excellent
PVC B-Good
PVDF (Kynarr) A-Excellent
Silicone D-Severe Effect
Titanium D-Severe Effect
Tygonr C-Fair
Vitonr B-Good

So, I'ld like suggest You to employ PTFE-lined flush diaphragm differential
pressure transmitter.
For other concentrations please consult the same source, selecting in the
right menu "hydrofluoric acid" (at desired concentration) and leaving in the
left menu "All". In case You have not free access to Internet, please
indicate the desired concentration and I will check for You.

Regards

Alex

P.S. (Question to Moderators). Starting from 16 Nov I will pass to other
Company. My new employer strictly prohibits the indication of the company
name in the any kind of personal correspondence. Being in the conference
from the very beginning, may I ask moderators the permit to sign the letters
as Alex Filippov, private citizen, without indication of the employer? I
believe, it's more honest than indicate old or not existing employer.

Thank You in advance

Alex

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: измерение уровня плавиковой кислоты
Автор: zeroman 
Дата:   12.11.07 11:18

Можем предложить Вам решение на базе емкостных уровнемеров Dinel, где зонд покрыт PTFE. Обращайтесь.

С Уважением, Олег Ушаков
ЗАО "ТЕККНОУ", Санкт-Петербург
ushakov @ tek-know . ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: измерение уровня плавиковой кислоты
Автор: Varfolomej 
Дата:   12.11.07 14:18

спасибо всем,спасибо за информацию к размышлению,сообщу начальству, а там будем думать