Автор: Сергей Д. 
Дата:   15.11.07 08:33

Уважаемые, к сожалению нет под рукой ПУЭ, поэтому обращаюсь к вам.

подскажите пожалуйста является ли основное помещение котельной в которой установлены котлы и элементы газового тракта (редукторы, краны, вентили) взрывоопасной зоной? То есть какие требования предъявляются к оборудованию АСУТП размещаемому в котельной?

например каким должен быт шкаф для размещения силовой части, кнопочнце пульты, цепи сигналов и т.д.

и если можно ссылочку на соответствующию главу ПУЭ...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: помещение котельной, взрывоопасная зона или нет?
Автор: Игорь Волошин 
Дата:   15.11.07 10:03

Согласно СНиП II-35-76 и НПБ 105-03 котельную относят к категории Г.

7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61ºС и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.
Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: помещение котельной, взрывоопасная зона или нет?
Автор: Sergey Shchekin 
Дата:   15.11.07 10:00

Уважаемый Сергей,
см. ниже длинную цитату из ПУЭ.

С уважением,
Сергей Щекин
GUTOR Electronic ltd.


ПУЭ:

7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м
по горизонтали и вертикали от аппарата, в котором присутствуют или
могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс
ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо
технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры
самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или
волокон, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.
Классификацию среды в помещениях или среды наружных установок за
пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости
от технологических процессов, применяемых в этой среде.
Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые,
жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива
или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их
электрооборудования к взрывоопасным.
7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и
предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком
топливе с температурой вспышки 61  С и ниже, требуется
предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников,
включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для
светильников устанавливаются вне помещения котельной.
Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы
котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они
размещены внутри помещений котельных установок, должны быть
взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной
смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам
должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.


подскажите пожалуйста является ли основное помещение котельной в
которой
> установлены котлы и элементы газового тракта (редукторы, краны,
вентили)
> взрывоопасной зоной? То есть какие требования предъявляются к
оборудованию
> АСУТП размещаемому в котельной?
> например каким должен быт шкаф для размещения силовой части,
кнопочнце
> пульты, цепи сигналов и т.д.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: помещение котельной, взрывоопасная зона или нет?
Автор: Глеб Кусакин 
Дата:   15.11.07 10:19

Игорь Волошин писал(а):

> Согласно СНиП II-35-76 и НПБ 105-03 котельную относят к категории Г.
>


> 7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и
> предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с
> температурой вспышки 61ºС и ниже, требуется предусматривать необходимый
Ну, я бы добавил, что только встроенные в здания, потому что в остальных случаях действует ПУЭ 7.3.47.:

"Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным."

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: помещение котельной, взрывоопасная зона или нет?
Автор: Zaitsev, Viacheslav 
Дата:   15.11.07 11:01

Приветствую.

В соответствии с приложением 9 "ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ) И СООРУЖЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ
ПО УСЛОВИЯМ СРЕДЫ" СНиП II-35-76 "Котельные установки":
Котельные залы с котлами, оборудованными камерными топками для сжигания газообразного, жид-
кого или твердого топлива; помещения деаэдераторов относятся к нормальным.


>Уважаемые, к сожалению нет под рукой ПУЭ, поэтому обращаюсь к вам.

>подскажите пожалуйста является ли основное помещение котельной в которой установлены котлы и элементы газового тракта >(редукторы, краны, вентили) взрывоопасной зоной? То есть какие требования предъявляются к оборудованию АСУТП размещаемому >в котельной?

>например каким должен быт шкаф для размещения силовой части, кнопочнце пульты, цепи сигналов и т.д.

>и если можно ссылочку на соответствующию главу ПУЭ...

С уважением
Зайцев Вячеслав

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: помещение котельной, взрывоопасная зона или нет?
Автор: Сергей Д. 
Дата:   15.11.07 11:25

Премного благодарен все откликнувшимся...
Большое спасибо!