Борис,
Я не особенный знаток правил проводки, по крайней мере до такой
степени. В нашей практике, разумеется, избегают класть линии питания
380/220В AC в один короб с низковольтныи управлением =24В, 110В AC.
Однако это касается лишь общих линий питания. С другой стороны, в
одном коробе всегда можно найти питание маломощного двигателя (до
3-5КВт и сигнал с бесконтактного датчика). Такова практика.
еще из практики:
Я видел много отечественных и импортных "фирменно" собранных шкафов,
где проложены в одном коробе провода управления 110/220AC с проводами
=24В. Функционально не разбирался, разумеется, всегда ли соблюдаются
упомянутые правила.
Похоже, никто не отделяет в коробах шкафов цепи аварийного останова
110/220В AC и аналогичные от остальных проводов управления =24В .
Я бы использовал не провода, а кабели, по идее, это должно сэкономить
место (если правильно сгруппировать провода в кабели, и типы кабелей
выбрать правильно). Но это чисто умозрительно.
Что касается взаиморезервируемых цепей, то моя практика ограничена в
основном электрошкафами станков и производственных линий, там я не
видел резервирования.
М. Виргилиев.
> Здравствуйте, уважаемые участники форума!
> Такой вопрос.
> В ПУЭ Глава 2.1 "ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ" есть
> пункт
> 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале
> строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная
> прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного
> эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В.
> Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков,
> имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее
> 0,25 ч из несгораемого материала.
> Касается ли это и шкафов с оборудованием? Дело в том, что мне нужно
> проложить внутри шкафа в одном перфорированном коробе провода питания 24
> VDC и 220 VAC к автоматическим выключателям и к катушкам и контактам
> пускателей (катушки пускателей на 24 VDC, контакты - 220 VAC). Токи в
> цепях не более 40 А, в основном - до 10 А. Для раздельной прокладки в
> разных коробах или в коробах с перегородками в шкафу просто нет места.
> Взять шкаф большего размера не могу. Может вышеуказанный пункт касается
> только прокладки электропроводок вне шкафа?
> С уважением,
> Пархоменко Борис.
> инженер по КИПиА проектно-конструкторского отдела ОАО "Авдеевский КХЗ"
|
|