 Прокладка проводов на 24 В и 220 В внутри шкафа
Автор: Boris Parkhomenko 
Дата:   15.11.07 16:38

Здравствуйте, уважаемые участники форума!

Такой вопрос.
В ПУЭ Глава 2.1 "ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ" есть пункт

2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

Касается ли это и шкафов с оборудованием? Дело в том, что мне нужно проложить внутри шкафа в одном перфорированном коробе провода питания 24 VDC и 220 VAC к автоматическим выключателям и к катушкам и контактам пускателей (катушки пускателей на 24 VDC, контакты - 220 VAC). Токи в цепях не более 40 А, в основном - до 10 А. Для раздельной прокладки в разных коробах или в коробах с перегородками в шкафу просто нет места. Взять шкаф большего размера не могу. Может вышеуказанный пункт касается только прокладки электропроводок вне шкафа?

С уважением,
Пархоменко Борис.
инженер по КИПиА проектно-конструкторского отдела ОАО "Авдеевский КХЗ"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Прокладка проводов на 24 В и 220 В внутри шкафа
Автор: Evgueny Tikhonovich 
Дата:   15.11.07 17:49

Приветствую!

   Глядь, а Boris Parkhomenko в четверг 15 ноября 2007 г. 16:38 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

BP> Касается ли это и шкафов с оборудованием? Дело в том, что мне нужно
BP> проложить внутри шкафа в одном перфорированном коробе провода питания 24
BP> VDC и 220 VAC к автоматическим выключателям и к катушкам и контактам
BP> пускателей (катушки пускателей на 24 VDC, контакты - 220 VAC).

   Нет. Монтажа внутри шкафов это не касается. А раздельная проклака
разнородных цепей делается на усмотрение инженера. В общем и целом,
силовые цепи и цепи управления я всегда стараюсь разделять независимо
от напряжений.

С Уважением, Тихонович Евгений.
________________________________________________________________
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
________________________________________________________________
.... Существуют шесть признаков нездоровых волос. Наш шампунь подарит Вам еще один.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Прокладка проводов на 24 В и 220 В внутри шкафа
Автор: Boris Parkhomenko 
Дата:   15.11.07 18:05

Спасибо за ответ!

>Нет. Монтажа внутри шкафов это не касается.
>А раздельная проклака разнородных цепей делается на усмотрение инженера.

Ух, аж полегчало! :)

>В общем и целом, силовые цепи и цепи управления я всегда стараюсь разделять
>независимо от напряжений.

Целиком согласен, просто нет места :(

С уважением,
Пархоменко Борис.
инженер по КИПиА проектно-конструкторского отдела ОАО "Авдеевский КХЗ"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Прокладка проводов на 24 В и 220 В внутри шкафа
Автор: spbcnc@xxxxxx.xx 
Дата:   15.11.07 18:05

Борис,

Я  не  особенный  знаток  правил  проводки,  по  крайней мере до такой
степени.  В  нашей практике, разумеется, избегают класть линии питания
380/220В  AC  в  один короб с низковольтныи управлением =24В, 110В AC.
Однако  это  касается  лишь  общих  линий питания. С другой стороны, в
одном  коробе  всегда  можно  найти  питание маломощного двигателя (до
3-5КВт и сигнал с бесконтактного датчика). Такова практика.

еще из практики:

Я  видел  много отечественных и импортных "фирменно" собранных шкафов,
где  проложены в одном коробе провода управления 110/220AC с проводами
=24В.  Функционально  не разбирался, разумеется, всегда ли соблюдаются
упомянутые правила.

Похоже,  никто  не  отделяет в коробах шкафов цепи аварийного останова
110/220В AC и аналогичные от остальных проводов управления =24В .

Я  бы использовал не провода, а кабели, по идее, это должно сэкономить
место  (если  правильно сгруппировать провода в кабели, и типы кабелей
выбрать правильно). Но это чисто умозрительно.

Что касается взаиморезервируемых цепей, то моя практика ограничена в
основном электрошкафами станков и производственных линий, там я не
видел резервирования.

М. Виргилиев.

> Здравствуйте, уважаемые участники форума!

> Такой вопрос.
> В ПУЭ Глава 2.1 "ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ" есть
> пункт

> 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале
> строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная
> прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного
> эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В.
> Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков,
> имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее
> 0,25 ч из несгораемого материала.

> Касается ли это и шкафов с оборудованием? Дело в том, что мне нужно
> проложить внутри шкафа в одном перфорированном коробе провода питания 24
> VDC и 220 VAC к автоматическим выключателям и к катушкам и контактам
> пускателей (катушки пускателей на 24 VDC, контакты - 220 VAC). Токи в
> цепях не более 40 А, в основном - до 10 А. Для раздельной прокладки в
> разных коробах или в коробах с перегородками в шкафу просто нет места.
> Взять шкаф большего размера не могу. Может вышеуказанный пункт касается
> только прокладки электропроводок вне шкафа?

> С уважением,
> Пархоменко Борис.
> инженер по КИПиА проектно-конструкторского отдела ОАО "Авдеевский КХЗ"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru