форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 сервер ввода/вывода для SIMATIC S5 135U
Автор: Чесноков Борис 
Дата:   18.11.07 09:06

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста какой сервер I/O используется для обмена данными между Wonderware InTouch и контроллером Simatic S5 135U: CPU 6ES5 928 3UB21, comm. interface 6ES5 752-DAA22 физ. протокол TTY? Какая плата и с каким драйвером устанавливается в компьютер с системой верхнего уровня?
Заранее благодарен.
Борис Чесноков
г. Сыктывкар

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: сервер ввода/вывода для SIMATIC S5 135U
Автор: indian 
Дата:   18.11.07 10:13

Любой ОРС или DDE, если физически сервер I/O и собственно Intouch на разных компах, то DDE лючше не применять (при фризе алармов не будет, а если надо всё же, то извращаться придётся).

Логический протокол AS511.

Не нужно никакой платы в РС только конвертер COM-TTY.

PS: Борис, да ты б зашел, по-свойски поговорили бы. А то неудобно как-то через форум.

Удачи!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение