Автор: Александр Михайлов
Дата: 27.11.07 14:13
1) ADAM-4572 - просто преобрзователь ModbusRTU - ModbusTCP, у нас были какие-то заморочки с параметрами асинхронного порта
http://www.advantech.com/products/1-port-Modbus%C2%AE-to-Ethernet-Data-Gateway/mod_1-23HZ6X.aspx
2) tsp-200 точно работает с SEPAM 1000 и может выдывать "наверх" по Ethernet как в ModbusTCP так и в МЭК-104, также позволяет оптимизировать обмен с устройствами
http://www.telescada.ru/tsp/tsp200.shtml
>господа товарищи,помогите решить небольшую проблемку.исходные данные:
>имееться три подстанции с панелями типа SEPAM 1000+имееться кольцо оптоволокна, проходящее >через все эти подстанции (с устанвленными свитчами), и АРМ со SCADA в операторной.
>Задание: получить все данные в опреаторной с панелей SEPAM, если известно, что они имеют >MODBUS пртокол.достаточно ли только поставить преобразователи Modbus-Ethernet? Как >прграммист я не силен((, знаю лишь, должно быть МАСТЕР утсройство. будет ли компьютер >выполнять такую роль или нет?какие преобразователи посоветуете?
>заранее благодарю.
|
|