Автор: spbcnc@xxxxxx.xx
Дата: 22.11.07 15:04
Какая версия EPLAN?
Отвечаю по аналогии с ELCAD, надеюсь верно, т.к. вопрос очень общий.
Вообще для указания разводки для монтажников служат схемы соединений и
клеммные планы, схемы подключения (но это скорее вспомогательная вещь,
нужная при сборке на объекте). Если вы схемы без клемм рисуете (судя
по вашему вопросу), то это неправильно. Схема должна отражать физику,
а без клемм на схеме вам вообще не удастся сгенерировать ни схемы
соединений, ни клеммные планы. На принципиальной электрической схеме
вообще не должно быть проводов, которые не соединены с клеммами или
разъемами. Единственная допускаемая виртуальность - потенциалы, но с
ними все ясно. Даже шины основаны на клеммах.
Вообще в электротехнических САПР есть вещи, которые они принципиально
не понимают, например, как можно запихнуть два провода под одну
клемму. На практике клеммы некоторых автоматов и других аппаратов
(если не большинства) технически допускают подпихивание двух проводов
под одну клемму. Мало того, что это нельзя нарисовать (если только не
переделывать библиотечный компонент), так это вообще очень плохая
практика. Как-то принимая щит, мне пришлось "изнасиловать" электрика,
заставив установить несколько клеммников, чтобы развести вторые и
третьи провода с клемм аппаратов.
Такого понятия как "ответвление" в EPLAN, насколько мне известно, нет.
Для ветвления используются трех или четырехполюсные клеммы с
перемычками. В этом отношении рисование схем в электронных САПР
гораздо проще, поскольку не нужно все время проецировать
принципиальную схему на монтажную, и контролировать себя, чтобы не
нарисовать лажу, над которой монтажники потом материться будут.
(В ELCAD перемычки рисуются между горизонтальными контактами
четырехполюсных клемм, провода "ветвятся" от вертикальных контактов
четырехполюсных клемм). Возможна и ортогональная компоновка -
перемычки вертикально, провода - горизонтальным участкам. Думаю, в
EPLAN все аналогично. ELCAD вообще распознает и отличает фирменные
клеммные перемычки от проводных, EPLAN - не знаю.
М. Виргилиев.
> Подскажите где в Eplan лежат настройки для изображения ответвления
> проводов? Сейчас соединение проводов у меня изображено обычной точкой, а
> я бы хотел чтобы изображалось с какой клеммы физически тянуть.
> Спасибо.
> ___________
> Carpe Diem!
> ----
> E-mail автора: sanfor@xx.xx
> (по данным регистрации на iprog..pp.ru/forum)
|
|