Автор: Монастырский Олег 
Дата:   15.11.07 11:42

Дорого времени суток!!!
Тут нарисовалась такая задачка......

Перед специалистами была поставлена задача подключить по сети Modbus контроллерSepam к РСУ Honeywell и принять из Sepam значения датчиков температур. На настоящий момент данная сеть физически проложена, связь Honeywell с Sepam установлена, устройств на этой сети находятся в коннекте с Honeywell. Однако из-за несовместимости адресаций Modbus невозможно прочитать требуемые данные. В описаниях представлены системы адресаций Modbus Honeywell и Sepam. Из них видно, что нужные данные расположены с адреса 12A по 131 (в шестнадцатеричной системе счисления, или 298 – 305 в десятичной), данные эти являются числовыми (формат 16 разрядов со знаком) и для них разрешена функция чтения числовых данных (функция 3 Modbus). Но в Honeywell адресное пространство Modbus с 1 по 9999 отведено для битовых переменных и в этом диапазоне разрешена функция чтения только битовых данных (функция 1 Modbus) из-за этого Honeywell не может принять требуемые параметры.
Первый вариант:
Для решения необходимо установить между Honeywell и Sepam промежуточное устройство, имеющее два порта Modbus (формата RS485). Первый порт необходимо сконфигурировать как Master, подключить к Sepam и он должен иметь возможность прочитать данные с требуемых адресов функцией 3, второй порт должен быть сконфигурирован как Slave и подключен к Honeywell. Устройство должно сместить адреса прочитанных данных в диапазон 40001 – 49999, откуда их прочитает Honeywell функцией 3 Modbus.

В качестве такого устройства был опробован контроллер CLX5055 с модулем Modbus  MVI56-MCM, но система адресации и доступа к функциям Modbus у данного модуля  аналогична Honeywell

А теперь внимание вопрос!!!! Кто с таким сталкивался и как решил????
С надеждой Монастырский О.А.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Нужна подмога по modbus !!!!
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   15.11.07 13:13

Добрый день!
Как вариант:
- взять PC-совместимый контроллер (например, I-7188XA)
- запрограммировать или воспользоваться готовой
  системой программирования, поддерживающей
  ModBus Master/Slave (например, Klogic)
С Уважением, Виктор Иванов.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Нужна подмога по modbus !!!!
Автор: Ruslan Trumpel 
Дата:   15.11.07 13:14

Здравствуйте, Олег!

А Вы не пробовали читать Адрес 400298 по 400305 функцией 3 из Honeywell?

С уважением,
Руслан Трумпель
Automation Engineer
----------------------------------------------------------------------------
--
Olimps Ltd.               Phone: (+371) 7 045 632
Turaidas str.10
Riga, LATVIA             Fax:    (+371) 7 045 630
LV-1039
email: Ruslan_trumpel(Add)olimps.lv
----------------------------------------------------------------------------
--

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Нужна подмога по modbus !!!!
Автор: Монастырский Олег 
Дата:   15.11.07 13:32

>А Вы не пробовали читать Адрес 400298 по 400305 функцией 3 из Honeywell?
Пробовали :-)(. Нет там ничего.
Монастырский.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Нужна подмога по modbus !!!!
Автор: Монастырский Олег 
Дата:   15.11.07 15:50

А может кто конвертор(шлюз) какой знает????? и использует?
С уважением Монастырский.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Нужна подмога по modbus !!!!
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   15.11.07 16:36

Anybus AB7010

http://www.anybus.com/products/products.asp?PID=317&ProductType=Anybus%20Communicator

Бобех В.И.

ИНЕОС, Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Нужна подмога по modbus !!!!
Автор: san 
Дата:   15.11.07 18:02

Не работал ни с одними не с другими, но думаю что таких проблем в принципе быть не должно. Я б в адресе порробывал задать скажем 3012А или 3012В или 30298 или 30299. Может ваще связи с устройством нет, проверяли? В другом случае это уже не Modbus.

Александр Пупена. Асистент кафедры АКИТ. Национальный университет пищевых технологий. Киев.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Нужна подмога по modbus !!!!
Автор: Алексей Вишневский 
Дата:   16.11.07 03:02

Привет Монастырский Олег,

четверг, 15 ноября 2007 г., 17:42:38, Вы писали:

МО> В качестве такого устройства был опробован контроллер CLX5055 с модулем
МО> Modbus  MVI56-MCM, но система адресации и доступа к функциям Modbus у
МО> данного модуля  аналогична Honeywell

система адресации у MVI56-MCM такая, какую сами сконфигурируете
независимо от режима работы (Master или Slave)

--
С наилучшими пожеланиями,
 AlexV                      ICQ:   147480482
*** Настоящий программист никогда не ставит комментариев.. То, что писалось с трудом, должно пониматься с трудом. ***

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Нужна подмога по modbus !!!!
Автор: Монастырский Олег 
Дата:   16.11.07 11:19

Всем огромное спасибо само заработало (посли пинка программисту:-) )!!!!
Как говориться Все сам......
Ларчик откывался проше простого!!!!
НЕ ВЕРТЕ ДОКУМЕНТАЦИИ!!!!!!! Только научнотехнический ТЫК!!! :-)
А ведь я не програмист.......
Дружат эти приблуды напрямую.
С уважением и благодарностью за рекомендации Монастырский О.А,

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Нужна подмога по modbus !!!!
Автор: Вадим Коган 
Дата:   20.11.07 11:47

Добрый день!
Мы делали преобразователи протоколов на i7188.
Например согласование протокола ROC расходомера ROC407 c
С системой сбора данных по ModBusRTU.
Для ROC он был мастером, а для системы опроса SLAVE ModBus.

-------------------------------------------
С уважением,
Коган Вадим

Ведущий инженер по АСУ ТП
ООО "К-Электротехник"
Российская Федерация
644083 г.Омск
Ул.Химиков,56
Teл/Факс: +7(3812) 69-51-41
Teл. +7(3812) 33-59-23
E-Mail: kogan@xxxxxxxxxxxxxx.xx
URL: www.elektrotechnik.ru
Звоните мне бесплатно: EXTERNET 08104
Free call:                      08105
http://www.externet.ru/MPO/?ref=08104


нПОБУФЩТУЛЙК пМЕЗ
Sent: Thursday, November 15, 2007 2:43 PM
To: asutp@yahoogroups.com
Subject: [asutp] Нужна подмога по modbus !!!!

Дорого времени суток!!!
Тут нарисовалась такая задачка......

Перед специалистами была поставлена задача подключить по сети Modbus
контроллерSepam к РСУ Honeywell и принять из Sepam значения датчиков
температур. На настоящий момент данная сеть физически проложена, связь
Honeywell с Sepam установлена, устройств на этой сети находятся в коннекте с
Honeywell. Однако из-за несовместимости адресаций Modbus невозможно
прочитать требуемые данные. В описаниях представлены системы адресаций
Modbus Honeywell и Sepam. Из них видно, что нужные данные расположены с
адреса 12A по 131 (в шестнадцатеричной системе счисления, или 298 . 305 в
десятичной), данные эти являются числовыми (формат 16 разрядов со знаком) и
для них разрешена функция чтения числовых данных (функция 3 Modbus). Но в
Honeywell адресное пространство Modbus с 1 по 9999 отведено для битовых
переменных и в этом диапазоне разрешена функция чтения только битовых данных
(функция 1 Modbus) из-за этого Honeywell не может принять требуемые
параметры.
Первый вариант:
Для решения необходимо установить между Honeywell и Sepam промежуточное
устройство, имеющее два порта Modbus (формата RS485). Первый порт необходимо
сконфигурировать как Master, подключить к Sepam и он должен иметь
возможность прочитать данные с требуемых адресов функцией 3, второй порт
должен быть сконфигурирован как Slave и подключен к Honeywell.
Устройство должно сместить адреса прочитанных данных в диапазон 40001 .
49999, откуда их прочитает Honeywell функцией 3 Modbus.

В качестве такого устройства был опробован контроллер CLX5055 с модулем
Modbus  MVI56-MCM, но система адресации и доступа к функциям Modbus у
данного модуля  аналогична Honeywell

А теперь внимание вопрос!!!! Кто с таким сталкивался и как решил????
С надеждой Монастырский О.А.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Нужна подмога по modbus !!!!
Автор: Peter Furin 
Дата:   04.12.07 12:21

Так в чем загвоздка-то не поделитесь информацией ?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Нужна подмога по modbus !!!!
Автор: Монастырский Олег 
Дата:   04.12.07 14:34

ЗАгвоздкка в тревиальной невнимательности при конфигурировании.....
Не правильно пересчиталиадреса и скорость не та стояла.
Мелочь, а раздражает, но все мы человеки.
С уважением Монастырский.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение