Автор: Alexander Lokotkov
Дата: 13.12.07 12:27
> Есть задача: реализовать обмен через встроенный контроллер Ethernet
> CPU-686 (фирма Fastwell) и ПК. Проблема в том, что на CPU-686
(сервер),
> по требованию заказчика, должна быть установлена DOS. Люди, может
кто
> сталкивался? Подскажите!!!
Довольно странно, что заказчик требует DOS, а не некий набор
функциональности, которая должна реализовываться прикладным ПО. Ну,
да не суть, видимо, наличие DOS само по себе ему как-то полезно.
Вы можете взять какой-нибудь доступный стек TCP/IP, откусить от него
все лишнее, добавить драйвер (если его уже нет в составе стека) для
адаптера DP83815, который входит в состав CPU686, после чего
обмениваться данными по сети с использованием какого-нибудь протокола
(IP, UDP, TCP). Или вообще без протокола.
Один из доступных стеков, который мы используем в своих разработках,
называется lwIP: http://www.sics.se/~adam/lwip/download.html.
С уважением,
Локотков Александр
|
|