 контур заземления силовой секции
Автор: Sanfor 
Дата:   20.12.07 16:06

Здравствуйте, Уважаемые коллеги!

Ситуация такая: силовая секция состоит из двух скрепленных между собой шкафов. Между шкафами и  стенками проложен изолирующий материал. Внутри секции нет монтажной панели, а силовые компоненты установлены на отдельных металлических конструкциях.
На элементах конструкции шкафа заземляющие контакты выполнены в виде шпилек с резьбой М8.

Суть вопроса: как организовать контур заземления в таком шкафу? Где прописаны нормы на этот счет?
в ПУЭ нашел информацию, что  защитный провод должен быть сечением в половину от сечения фазного. Фазы тянутся 4х150мм2. И мне не понятно, если я должен тянуть по 300 квадрат на каждый изолированный элемент шкафа, то почему предусмотренные для этого контакты выглядят как винты М8?

___________
Carpe Diem!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: контур заземления силовой секции
Автор: sysavt 
Дата:   21.12.07 12:22

Скорее всего разработчики шкафов ПУЭ не читал) а читал, например, СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства, где для сечения фазного провода 240 мм2 предписано выбирать заземляющий проводник не менее 25 мм2.
Хотя здравый смысл подсказывает, что при замыкании фазного провода 4х150 мм2 с полной нагрузкой на корпус, перемычка 25 мм2 должна испариться))

________________
http://sysavt.h11.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: контур заземления силовой секции
Автор: Sanfor 
Дата:   21.12.07 13:34

вооооот. по идее, здравый смысл говорит что каждую детальку этого конструктора необходимо заземлить 300-ми квадратами. Но это технически очень сложно и интуитивно я чувствую что тут какая-то другая наука, которую я просто не знаю.
как быть?

___________
Carpe Diem!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: контур заземления силовой секции
Автор: s.gomon 
Дата:   24.12.07 13:56

Выбор сечения прводника заземления основан на учете максимального
времни протекания тока КЗ до срабатывания защиты. При этом не длжно
происходить термического разрушения повода заземления. Для установок
до 400В разумный предел - 25кв.мм. меди. (ПУЭ 1.7.77  далее). На 25мм
допускается макс. ток КЗ 3600А в течении 3с - а за это время
автоматика защиты должна отключиться.

С уважением,
 Гомон Сергей

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: контур заземления силовой секции
Автор: sysavt 
Дата:   24.12.07 14:47

В ПУЭ неоднозначны определены сечения защитных проводников: с одной стороны при сечении проводника более 35 мм2 сечение защитного проводника должно быть не менее 0,5 от фазного, с другой стороны, тут же оговорка, что сечение может быть меньше и рассчитано по формуле, куда входит и ток короткого замыкания, и время отключения, и материал защитного проводника. Если играться уменьшением времени отключения, то, вообще говоря, сечение проводника может быть очень небольшим))))))

________________
http://sysavt.h11.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: контур заземления силовой секции
Автор: Evgueny Tikhonovich 
Дата:   27.12.07 10:16

Приветствую!

   Глядь, а sysavt в понедельник 24 декабря 2007 г. 14:47 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

s> В ПУЭ неоднозначны определены сечения защитных проводников: с одной стороны
s> при сечении проводника более 35 мм2 сечение защитного проводника должно
s> быть не менее 0,5 от фазного, с другой стороны, тут же оговорка, что
s> сечение может быть меньше и рассчитано по формуле, куда входит и ток
s> короткого замыкания, и время отключения, и материал защитного проводника.
s> Если играться уменьшением времени отключения, то, вообще говоря, сечение
s> проводника может быть очень небольшим))))))

   ПУЭ отвратительно написано. По этому для простоты и чтобы не
пролететь проще брать вариант трактовки, дающий бОльшее сечение. ИМХО.

С Уважением, Тихонович Евгений.
________________________________________________________________
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
________________________________________________________________
.... Семь страшных грехов - все приятные вещи в одном маленьком списке. (c) прислал Вэ Вэ

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение