форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Проектирование автоматики экструдера
Автор: Eugene Sergeev 
Дата:   25.12.07 12:17

Добрый день, коллеги!

 Озадачили меня проектировать автоматику экструдера.
 Если до того я как-то делал только приводныю часть, то сейчас на меня навесили и автоматику нагрева.
 Я понимаю, что в принципе там не должно быть ничего сложного - по отдельному ПИД регулятору на зону нагрева, но что-то терзают меня смутные сомнения, что не всё так
гладко.
 Так вот - кто занимался подобными вещами - есть в этом решении каки-то подводные камни?
 Если это критично - делается на Симатике S7-315, регуляторы планируется пользовать
симатико-софтверные, АКА SFB42, afair.
 Или подскажите, что почитать по теме. Экструдер кабельный ( в смысле изоляцию на кабель намазывает ), управление нагревателями - через твердотельные реле.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Проектирование автоматики экструдера
Автор: Peter Nechaev 
Дата:   25.12.07 12:52

> Озадачили меня проектировать автоматику экструдера.

Добрый день!

В студенческую бытность я подрабатывал оператором экструдера.
Экструдер был старый, автоматика нагрева была реализована на одноканальных
температурных регуляторах, по одному на каждую зону нагрева. Датчики -
термопары, исполнительные механизмы - нагревательные элементы и вентиляторы
для охлаждения. Ничего сложного, ПИД-регулятора должно хватить "за глаза".
Следует не забывать только об инерционности процессов нагрева-охлаждения и о
корректировке температурных режимов в случае изменения характеристик
исходного сырья.

Сложнее выглядит задача по многопараметрическому управлению экструдером  по
характеристикам готовой продукции - управление температурами зон нагрева,
скоростями вращения шнека и протяжного механизма, температурой воды для
охлаждения и др.

С уважением,

Петр Нечаев
ООО "ТРАНСФЭР-Индустрия"
г. Санкт-Петербург

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Проектирование автоматики экструдера
Автор: Сергей Васильков 
Дата:   26.12.07 12:21

День добрый!
Могу подсказать,как поступить с силовой частью (нагреватели,терморегуляторы) www.watlow.com,если не ошибаюсь,есть представительство в России.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Проектирование автоматики экструдера
Автор: Valery Bobekh 
Дата:   26.12.07 13:28

> Сложнее выглядит задача по многопараметрическому управлению экструдером  по
> характеристикам готовой продукции - управление температурами зон нагрева,
> скоростями вращения шнека и протяжного механизма, температурой воды для
> охлаждения и др.

Как правило, часть вышеназванных параметров оставляется, как есть. Например,
температуры. Оборотами может играть оператор - ему важны кг/час. А чтоб это дело не
опустевало, регулируется уровень в буфере подачи сырья (заданием для дозирующих
весов).

Бобех В.И.

ИНЕОС, Германия

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Проектирование автоматики экструдера
Автор: Eugene Sergeev 
Дата:   26.12.07 17:04

Спасибо всем ответившим,
 Как я и думал, задачка оказалась не очень тривиальной, начнем с того, что часть нагревателей с принудительным воздушным охлаждением ( вентилятором ). AFAIK, хар-ка
охлаждения вентилятором зело нелинейная ( в отличие от линейной хар-ки нагрева ), это
как-то нужно учитывать... То-ли 2 регулятора заводить, один на нагрев - другой на охлаждение, то ли еще как...
 Почитать что-нибудь посоветуйте по данному вопросу.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Проектирование автоматики экструдера
Автор: spbcnc@xxxxxx.xx 
Дата:   28.12.07 19:31

Недавно ремонтировал привод на итальянском экструдере.. Сделан на
S5-95U, у заказчика есть электросхема и программа контроллера на него,
не помню, правда,  с комментариями или без. Регуляторы температуры
вроде внешние.

М. Виргилиев.

Вы писали 25 декабря 2007 г., 12:17:39:

>  Добрый день, коллеги!

>  Озадачили меня проектировать автоматику экструдера.
>  Если до того я как-то делал только приводныю часть, то сейчас на меня
> навесили и автоматику нагрева.
>  Я понимаю, что в принципе там не должно быть ничего сложного - по
> отдельному ПИД регулятору на зону нагрева, но что-то терзают меня смутные
> сомнения, что не всё так
> гладко.
>  Так вот - кто занимался подобными вещами - есть в этом решении каки-то
> подводные камни?
>  Если это критично - делается на Симатике S7-315, регуляторы планируется
> пользовать
> симатико-софтверные, АКА SFB42, afair.
>  Или подскажите, что почитать по теме. Экструдер кабельный ( в смысле
> изоляцию на кабель намазывает ), управление нагревателями - через
> твердотельные реле.

> ----
> E-mail автора: esergeev@xxxxx.xxx
> (по данным регистрации на iprog..pp.ru/forum)