Автор: Oleksii Filipov
Дата: 26.12.07 19:41
Уважаемый Филичкин,
6 положений - это как: один вход, 6 выходов? Или что-то ещё? Сколько
сигналов предполагаете использовать для позиционирования? Манифолд на 1 вход
и 6 выходов, оснащённых обычными шаровыми задвижками не подходит? Это,
конечно, 6 выходов для ПЛК, но если использовать, например, клапаны Туфлин и
соленоиды 5/3 с открытыми центрами, то всё равно нужно минимум 4 выхода плюс
система становится более сложной и ненадёжной.
Всего наилучшего
Алексей
> клапан распределительный многоходовой шесть положений нерж с обогревающим
> кожухом Ду50
> Подскажете?
>
>
[Non-text portions of this message have been removed]
|
|