Автор: Куликов Евгений 
Дата:   28.10.07 08:40

Здраствуйте посетитель форума.

Есть определенная задача. На объекте 2 параллельных потока. На каждой трубе установлен электромагнитый расходомер. Вторичник работает на оба потока и внутри себя считает общий расход. Однако он способен выдавать расход по каждому потоку (4-20 мА) по отдельности, но никак не общий. Для системы управления насосами важен общий расход. Поэтому имеется задача суммировать значения расходов отдельных потоков.

Какой блок суммирования сигналов 4-20 мА можете порекомендовать?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сумматор аналоговых сигналов
Автор: Evgueny Tikhonovich 
Дата:   29.10.07 16:03

Приветствую!

   Глядь, а Куликов Евгений в воскресенье 28 октября 2007 г. 8:40 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

КЕ> Есть определенная задача. На объекте 2 параллельных потока. На каждой
КЕ> трубе установлен электромагнитый расходомер. Вторичник работает на оба
КЕ> потока и внутри себя считает общий расход. Однако он способен выдавать
КЕ> расход по каждому потоку (4-20 мА) по отдельности, но никак не общий. Для
КЕ> системы управления насосами важен общий расход. Поэтому имеется задача
КЕ> суммировать значения расходов отдельных потоков.

   Во-первых, Вы сами пишете что

КЕ> Вторичник работает на оба потока и внутри себя считает общий расход.

   Во-вторых, системе управления нешто слабо принять два сигнала 4-20
мА, оцифровать их и потом сложить полученные цифры? :)

КЕ> Какой блок суммирования сигналов 4-20 мА можете порекомендовать?

   Калькулятор.


С Уважением, Тихонович Евгений.
________________________________________________________________
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
________________________________________________________________
.... "Анализ это хорошая штука, но в реальной нашей жизни очень часто все идет не в соответствии, а вопреки." (с) С.Витицкий

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сумматор аналоговых сигналов
Автор: Шилин Анатолий Семенович 
Дата:   29.10.07 16:26

----- Original Message -----
From: "Evgueny Tikhonovich" <et@xxx-xxxxxxx.xx>
To: "Куликов Евгений" <asutp@yahoogroups.com>
Sent: Monday, October 29, 2007 4:03 PM
Subject: Re: [asutp] Сумматор аналоговых сигналов


>
>
> КЕ> Вторичник работает на оба потока и внутри себя считает общий расход.

>
Какой-то вредный вторичник - внутри себя считает, а выдавать не выдает. Куда
девает? Шпиёнский вторичник..;-)))

А если серьезно - вряд ли кто-то сейчас делает сумматоры аналоговых сигналов
по причине невостребованности, хотя когда-то применялись довольно широко.
Когда компутеры-контроллеры экзотикой были...

С уважением
А.С. Шилин
г.Ухта

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Сумматор аналоговых сигналов
Автор: Evgueny Tikhonovich 
Дата:   29.10.07 16:33

Приветствую!

   Глядь, а Шилин Анатолий Семенович в понедельник 29 октября 2007 г. 16:26 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

ШАС> А если серьезно - вряд ли кто-то сейчас делает сумматоры аналоговых сигналов
ШАС> по причине невостребованности, хотя когда-то применялись довольно широко.
ШАС> Когда компутеры-контроллеры экзотикой были...

  Если только не сгородить такой самостоятельно на базе простейшего
PLC - все равно без пересчета не обойтись, ведь 8-40 мА - мало кому
известный вид сигнала.


С Уважением, Тихонович Евгений.
________________________________________________________________
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
________________________________________________________________
.... Весна. Вялый мужской спрос дико задавлен женским предложением.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Re[2]: Сумматор аналоговых сигналов
Автор: Шилин Анатолий Семенович 
Дата:   29.10.07 16:42

----- Original Message -----
From: "Evgueny Tikhonovich" <et@xxx-xxxxxxx.xx>
>
>   Если только не сгородить такой самостоятельно на базе простейшего
> PLC - все равно без пересчета не обойтись, ведь 8-40 мА - мало кому
> известный вид сигнала.
>
Нет-нет, нормальные сумматоры имели внутри устройство масштабирования и
выходные сигналы выдавали в стандартном диапазоне...
С уважением
А.С. Шилин
г.Ухта

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[4]: Сумматор аналоговых сигналов
Автор: Evgueny Tikhonovich 
Дата:   29.10.07 16:48

Приветствую!

   Глядь, а Шилин Анатолий Семенович в понедельник 29 октября 2007 г. 16:42 беседует с asutp@yahoogroups.com. А как же я?

ШАС> Нет-нет, нормальные сумматоры имели внутри устройство масштабирования и
ШАС> выходные сигналы выдавали в стандартном диапазоне...

   Тогда прошу прощения - я такие уже не застал. В общем идея пока
одна (у меня) взять простой PLC типа TSX Twido или даже Zelio и
сделать такой сумматор самостоятельно. Либо суммировать уже в цифре в
системе управления.



С Уважением, Тихонович Евгений.
________________________________________________________________
Модератор ASUTP, ASUTPTALK, NEWSASUTP.
Письмо модератору - [название_конференции]-owner@yahoogroups.com
________________________________________________________________
.... Русский язык без мата превращается в доклад

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сумматор аналоговых сигналов
Автор: Сергей 
Дата:   29.10.07 17:21

Делаем, как модифкацию модулей с гальванической изоляцией PSA-01... - два входа 4...20мА, один выход 4...20мА, выход равен сумме входов http://www.promsat.com/list/psa01/

Технический директор ПРОМСАТ
Андреев Сергей Васильевич
г. Киев, т.38(044)4569582,87
www.promsat.com

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Re[4]: Сумматор аналоговых сигналов
Автор: engineering.jte@xxxxx.xxx 
Дата:   29.10.07 17:40

See PRetrans 5115 http://www.prelectronics.com/filer/5115L_RU.pdf or (maybe)
2289 of Prelectronics.
The other Company fabricating similar equipment is Moore Industries with the
website name impossible to forget: http://www.miinet.com

Regards

Alex

O.Filipov
Jordan Technologies Europe

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сумматор аналоговых сигналов
Автор: Куликов Евгений 
Дата:   30.10.07 06:11

Evgueny Tikhonovich писал(а):

> Приветствую!
>
>
>    Во-вторых, системе управления нешто слабо принять два сигнала 4-20
> мА, оцифровать их и потом сложить полученные цифры? :)

Если бы было все так просто. Система управления насосами включает в себя ЧРП. Схема управления заводская и ее менять никто не будет по известным соображениям. В этой схеме только один входной сигнал. В настоящее время установили датчик давления на коллекторе (после расходомеров), но его работа не совсем устраивает.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Re[4]: Сумматор аналоговых сигналов
Автор: Куликов Евгений 
Дата:   30.10.07 06:19

engineering.jte@xxxxx.xxx писал(а):

> See PRetrans 5115 http://www.prelectronics.com/filer/5115L_RU.pdf or (maybe)
> 2289 of Prelectronics.
> The other Company fabricating similar equipment is Moore Industries with the
> website name impossible to forget: http://www.miinet.com
>
> Regards
>
> Alex
>
> O.Filipov
> Jordan Technologies Europe

Спасибо. Думаю - это то, что надо.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сумматор аналоговых сигналов
Автор: barsuk634976@xxxxx.xxx 
Дата:   30.10.07 07:44

Здравствуйте,

Когда-то много занимался аналоговой схемотехникой.   Задача с этой точки
зрения  тривиальная, если не  задаваться точностью и большим диапазоном
температур. Выливается примерно в 4-5 прецизионных операционных
усилителей, т.е., пара корпусов плюс питание.
Я бы не стал все-таки заморачиваться   с аналоговой схемотехникой
(точнее, стал бы, если нужно несколько штук и без метрологической
аттестации; но вам не советую).
Вопрос решается в зависимости от того, куда должен передаваться
суммарный сигнал.  Если как токовый дальше, то  предложенный
http://www.prelectronics.com/filer/5115L_RU.pdf
будет в самый раз, (поскольку с метрологией у этой коробочки, похоже,
все хорошо)хотя что-то не похоже, что его в России легко
купить, да и недешева эта датская штучка.
Думаю, можно найти вариант намного дешевле, если поискать на сайтах
Analog Devices и TI.

М. Виргилиев.

Вы писали 28 октября 2007 г., 8:40:51:


> Есть определенная задача. На объекте 2 параллельных потока. На каждой
> трубе установлен электромагнитый расходомер. Вторичник работает на оба
> потока и внутри себя считает общий расход. Однако он способен выдавать
> расход по каждому потоку (4-20 мА) по отдельности, но никак не общий. Для
> системы управления насосами важен общий расход. Поэтому имеется задача
> суммировать значения расходов отдельных потоков.

> Какой блок суммирования сигналов 4-20 мА можете порекомендовать?

> ----
> E-mail автора: 87kem@xxxx.xx
> (по данным регистрации на iprog..pp.ru/forum)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сумматор аналоговых сигналов
Автор: Eatihost 
Дата:   02.11.07 06:51

Попробуйте Регулятор Контур, от Челябинского завода "Теплоприбор".
Такая функция вроде у него есть.

Истина, рождается в процессе дискуссий!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Сумматор аналоговых сигналов
Автор: Дмитрий Гореев 
Дата:   07.11.07 13:26

У Сенсорики есть преобразователь с суммированием, модель не помню.