Автор: barsuk634976@xxxxx.xxx
Дата: 30.10.07 07:44
Здравствуйте,
Когда-то много занимался аналоговой схемотехникой. Задача с этой точки
зрения тривиальная, если не задаваться точностью и большим диапазоном
температур. Выливается примерно в 4-5 прецизионных операционных
усилителей, т.е., пара корпусов плюс питание.
Я бы не стал все-таки заморачиваться с аналоговой схемотехникой
(точнее, стал бы, если нужно несколько штук и без метрологической
аттестации; но вам не советую).
Вопрос решается в зависимости от того, куда должен передаваться
суммарный сигнал. Если как токовый дальше, то предложенный
http://www.prelectronics.com/filer/5115L_RU.pdf
будет в самый раз, (поскольку с метрологией у этой коробочки, похоже,
все хорошо)хотя что-то не похоже, что его в России легко
купить, да и недешева эта датская штучка.
Думаю, можно найти вариант намного дешевле, если поискать на сайтах
Analog Devices и TI.
М. Виргилиев.
Вы писали 28 октября 2007 г., 8:40:51:
> Есть определенная задача. На объекте 2 параллельных потока. На каждой
> трубе установлен электромагнитый расходомер. Вторичник работает на оба
> потока и внутри себя считает общий расход. Однако он способен выдавать
> расход по каждому потоку (4-20 мА) по отдельности, но никак не общий. Для
> системы управления насосами важен общий расход. Поэтому имеется задача
> суммировать значения расходов отдельных потоков.
> Какой блок суммирования сигналов 4-20 мА можете порекомендовать?
> ----
> E-mail автора: 87kem@xxxx.xx
> (по данным регистрации на iprog..pp.ru/forum)
|
|