Автор: Mamleev Marat (personal)
Дата: 20.12.07 12:40
Коллеги!
>
> ты не прав.
> Существует в России сертификация в области пожарной безопасности на
> серийно изготавливаемые изделия. СИСТЕМА на базе Симатик, тем более для
> конкретного применения, не есть серийное изделие.
>
> Предметом сертификации должна являться, например, PCS7.
>
> А если у Симатика нет пожарного сертификата на применение в качестве
> "Прибора Приемно-Контрольного и и Управления Пожарного", то на его
> основе
> нельзя строить систему пожарной сигнализации или пожаротушения.
>
> Точнее, построить можно, но сертифицировать каждый конкретный экземпляр
> замучаешься.
>
Андрей, насчет замучаешься, думаю все гораздо проще:
http://www.szma.ru/park.shtml
http://www.szma.ru/park.shtml
Контроллеры прошли сертификацию как приборы для управления установками
пенного и водяного пожаротушения.
> Давайте определимся - нужна система пожароОБНАРУЖЕНИЯ или система
> пожароТУШЕНИЯ? Это, как говорят в Одессе две большие разницы. Если
> нужна система пожароОБНАРУЖЕНИЯ, то милости просим в Siemens SBT - у
> них эти системы на любой вкус, цвет и кошелёк со всеми сертификатами.
> Если же нужна система пожаротушени, то тут дело будет похитрее.
Роман, я не зря спросил: " Подскажите, пожалуйста, есть ли в природе
сертификаты пожарной безопасности на контроллеры S7-400 производства
Сименс?"
Меня интересовало существование ЛЮБЫХ сертификатов пожарной безопасности на
серийное производство (не партии) контроллеров S7-400 или системы PCS7, в
контексте ее/их применения в системах пожароОБНАРУЖЕНИЯ/пожароТУШЕНИЯ. Тем
более, что (насколько я слышал) такие примеры есть.
С уважением,
Мамлеев Марат.
|
|